Re: Mekanisk ventilation og varmegenindvinding
: 02 mar 2011 21:13
Med udsugning på 22 gr, friskluft på -10 gr og virkningsgrad på 85 % i veksler så bliver afkastluften -5 gr, så jo kondensvandet i luften kan sagtens fryse.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
AhaJamy » 02 Mar 2011, 21:13 skrev:Med udsugning på 22 gr, friskluft på -10 gr og virkningsgrad på 85 % i veksler så bliver afkastluften -5 gr, så jo kondensvandet i luften kan sagtens fryse.
Ja så bliver afkastet jo endnu kolderelevi » 02 Mar 2011, 21:18 skrev: Aha
Hvad hvis virkningsgraden er +90 - hvordan ser regnestykket så ud ?
Aha - så lærte jeg lidt matematik idagJamy » 02 Mar 2011, 22:09 skrev: Ja så bliver afkastet jo endnu koldere
Afkast = 22-(22-(-10))*0.9= -6,8 gr
Men med det samme veksler begynder at fryse, stiger trykfaldet over veksleren på udsugningssiden, hvilket giver reduceret luftmængde. Derfor stiger temp på afkast og veksleren is smelter igen. Selvregulerende system
Levi: jeg har sendt díg en email om pris på noget 10 kw Scotte
Jeg har altid kaffe eller kakaoJamy » 02 Mar 2011, 22:26 skrev:Jeg har sendt den til kontakt@dvcenter
Jeg kan komme forbi og gi et lille kursus, næste gang jeg skal besøge min gamle mor i Høng, hvis du har kaffe på kanden
Skal vi kalde det et kursus i beregning af varmegenvindinglevi » 02 Mar 2011, 22:30 skrev:
Jeg har altid kaffe eller kakao
Skal jeg have kursus i regning ?
Mail modtaget
Jeg har heldigvis kompetente folk i baghånden til at foretage beregninger/dimensionering af ventilation, - det er ikke mit kerneområde, - så det overlader jeg trygt til profferneJamy » 02 Mar 2011, 22:59 skrev: Skal vi kalde det et kursus i beregning af varmegenvinding
Godt tilbud modtaget, jeg kigger lige i sparegrisen og håber på tøvejr
Ja det er jo netop det en indregulering bla. indebærer, - jo større rum, - jo mere udsugning/indblæsning.tomfisch » 03 Mar 2011, 22:00 skrev:Er der mulighed for differentieret udsugning eller indblæsning i forskellige rum fx ved at lukke delvist for ventilerne? Eller kommer der bare en masse støj ud af det?
Hvad indebærer en indregulering af ventilationsanlægget egentlig?