Side 3 af 3

Re: Rørdimensionering

: 30 nov 2010 21:21
af lille_smed
EKP » 28 Nov 2010, 23:23 skrev:Hvad er det for en type ladeventil du har? På laddomat 21 er det 1 1/4" der sidder på kuglehanerne. Det er klart man kan sløjfe disse haner men så bliver det mere bøvlet at servicere laddomaten. Med mindre du selvfølgelig har eftermonteret større kuglehaner.
det er de omløber som er på ladeventilen .. de gevind er de samme som 2" rør gevind jeg har bare skruet en muffe lige på ladeventilen ..

Re: Rørdimensionering

: 30 nov 2010 21:44
af Ernst Drastrup
Hvis du vil lave rørerne i 2" så skal du have fat i 2 stk. spidsmuffer, der hedder 2" x 5/4".
Den 5/4" spidsende skruer du ind i ladeventilens ballofixer og så kører du videre fra de 2" muffer.

Det vil være billigere end at købe 2" kuglehaner, for du skal lave det, så du kan lukke ballofixene i tilfælde af, at du skal have skiftet en af termostaterne i Laddomaten.

Re: Rørdimensionering

: 03 dec 2010 00:06
af EKP
I anbefaler jo at indsætte 1-2 ekstra T-stykker på fordelerrøret. Kunne jeg ikke nøjes med at svejse 2 stk. 1" muffer på imellem de eksisterende 2" indtag. Jeg er godt klar over at fordelerrøret så kommer til at bestå af 2" - 1" - 2" - 1" - 2" - altså lidt en blanding af forskellige størrelse. Men gør det egentlig noget - vandet skal vel bare kunne passere igennem for at skabe så god en lagdeling som muligt...

Re: Rørdimensionering

: 03 dec 2010 10:20
af Ernst Drastrup
Jo, - du kan godt bare svejse et par 1" rør ind på siden af det 2".
Du behøver ikke bruge muffer, bare svejs rørene på, du svejser det vel også på selve tanken.??
Forbindelserne mellem det 2" rør og tanken må jo gerne være 1",
og det gør ikke noget at et par stykker af dem er 2",
vandet finder selv den rigtige vej, alt efter, hvor meget det vejer,