Side 3 af 3

Re:

: 12 mar 2007 06:34
af Klaus
Ja jeg tror også det er noget med den kommer bagud, har du prøvet at give cirkulationspumpen fuld skrue ? Nå den kommer bagud går den sikkert i 100%drift og der er det jo allerede kæden hopper af... Min går kun i 100% når det store radiatorer åbner, fruen går i bad eller -grader og hård blæst.. Ved denne temperatur tøffer den ved 30-50% hele tiden..
Hvis du sætter den her lidt ned vil den jo opdatere driften lidt hurtigere :
PID0 Ts: Opdateringstid for ydelsesregualtor på blæser (standard=30)
Ts er den tid der går mellem blæserens ydelse bliver opdateret. 30 sek. må siges at være ok i langt de fleste tilfælde.

: 14 mar 2007 22:43
af JOP
Hvad betyder follow blower ?

Jeg har en pavitronic den viser selv hvor meget udsving der er og 4 - 6C svinger det over og under.
Ringede til dem for at få en ide om hvordan de PID tal sættes. De påstår at ingen udsving ikke er muligt fordi PID'en skal have noget at arbejde med.
Jeg blev bedt om at lave et lille eksperiment med anlægget.
Sluk for Cirk. pumpen.
Vent en mindst time til radiatorene er kolde.
Tænd så pumpen igen og tag tid på hvor lang tid der går før kedlen taber temp.

Mit anlæg er helt oppe på 17 minutter ! Den tid der går før det kolde vand er i kedlen. Jeg glemte at få at vide hvor lang tid der måtte gå.
Styringen skulle gå i 100% inden 5C under min temp. indstilling på 60C.
Det gør den også allerede ved 2C under faktisk.
Alt i alt skulle indstillingen så være ok. så det tror jeg så på.

: 15 mar 2007 19:46
af pinball
Follow blover betyder at blæser/drift og indføring følges ad dvs 80%ydelse er lig 80%indføring

: 16 mar 2007 11:36
af Lasse Vinther Tyron
Davs med jer!

Jeg har pillet ved efterhånden alt og jeg kan ikke forstå den styring
SP er 70 gr. C.
Ved temperaturer mellem 68 gr. C. og 75,9 gr. C. cykler styringen op og ned i ydelse. Det er trods det at temperaturen stiger støt.
Så står den på 48 %. Så står den på 35%. Så er det 45%. Dernæst 37%, o.s.v., o.s.v...
Der skal vist arbejdes lidt mere på de indstillinger!

Nå, men temperaturen svinger ikke så meget mere, så jeres gode råd har hjulpet noget! Tak skal i have!

Noget andet er: Jeg havde et ret højt forbrug af knuste olivenkerner fordi meget gik tabt ved at blive blæst ud af brændkammeret. Jeg løste problemet ved at sætte en plade skamol i brændkammeret helt inde ved "luftrørene", således at der kun er en åbning i toppen af brændkammeret på en 4 cm. Nu er det kun en meget lille del der bliver blæst ud. Derudover har det hævet temperaturen i brændezonen meget hvilket har givet mig mindre slagge, aske og sod. Min kedel er faktisk gået fra sort til lysegrå belægning, hvad det lysegrå så egentligt er for noget...

-Lasse