Side 3 af 3

Re: hvor store kobberrør

: 26 jan 2010 13:44
af Flemming DJ
andersen2009 skrev: Jeg har været oppe på 87 grader i fangeren i dag og 83 grader målt ved indgangen i tanken..!
Det er noteret. ;-)
Godt vejr?


Hudle> Jeg tror, 60 rør svarer til ca. 5 m2 i pladefanger.... Hvis det er rigtigt, så er det et lille anlæg. Jeg synes, du skal få det opklaret, så du ikke ender med en lunken akkutank.

Selvfølgelig skal du heller ikke ende i den anden grøft og få problemer med overskudsvarmen, når solen banker ned.

Re: hvor store kobberrør

: 26 jan 2010 16:55
af andersen2009
Flemming DJ skrev: Det er noteret. ;-)
Godt vejr?


Hudle> Jeg tror, 60 rør svarer til ca. 5 m2 i pladefanger.... Hvis det er rigtigt, så er det et lille anlæg. Jeg synes, du skal få det opklaret, så du ikke ender med en lunken akkutank.

Selvfølgelig skal du heller ikke ende i den anden grøft og få problemer med overskudsvarmen, når solen banker ned.

Godt vejr..???
SUPER vejr, sol fra en skyfri himmel og sne i hele haven til at reflektere solen.... bedre bliver det ikke på denne årstid.!

Kenneth

Re: hvor store kobberrør

: 26 jan 2010 22:57
af Flemming DJ
Mmm... sådan et par dage havde vi den 11.-12. I går var der kun pletvis fuld sol. :roll:

Nå, for at holde os lidt til emnet: Hvor mange m2 pladefanger svarer dine 135 rør til?

Re: hvor store kobberrør

: 26 jan 2010 23:01
af andersen2009
Flemming DJ skrev:Mmm... sådan et par dage havde vi den 11.-12. I går var der kun pletvis fuld sol. :roll:

Nå, for at holde os lidt til emnet: Hvor mange m2 pladefanger svarer dine 135 rør til?
Jeg er faktisk ikke klar over hvor mange EFFEKTIVE kvm. det svare til, men de fylder 18 kvm ialt incl alle mellemrum også mellem fangerne..!
Skal i den forbindelse siges at de 90 rør hænger på en gavl og 100% lodret i 90 grader... derfor yder de ikke optimalt icon_frown.gif

Re: hvor store kobberrør

: 26 jan 2010 23:13
af Ole S.
andersen2009 skrev: Jeg er faktisk ikke klar over hvor mange EFFEKTIVE kvm. det svare til, men de fylder 18 kvm ialt incl alle mellemrum også mellem fangerne..!
Skal i den forbindelse siges at de 90 rør hænger på en gavl og 100% lodret i 90 grader... derfor yder de ikke optimalt icon_frown.gif
Hej
Ifølge dette skema mister du "kun" 9% ved at de hænger lodret.
http://vvs-eksperten.dk/upload/solvarme ... ng0909.pdf

Re: hvor store kobberrør

: 27 jan 2010 10:45
af Ernst Drastrup
Undskyld jeg har været fraværende et stykke tid.
Jeg bygger min påstand på erfaring, eftersom jeg har været ude ved mange forskellige anlæg.
Jeg hæfter mig ikke ved priserne. Men ved at se en del forskellige anlæg, er jeg kommet frem til at vacumrørene fra Q-PRO yder en del mere end andre tilsvarende, så de må være bygget op på en speciel måde i forhold til andre vacumrør.
Normalt regner man med 30 rør svarer til 2,5 m2. plane fangere.
Når man ganger det op med 135 rør må det jo svare til 12,25 m2.
Og så skal akku-tanken være på godt 2.000 liter, da man regner med en akkumulering på 15 liter pr. vacumrør.
Og stadigt laves, så den kan komme af med varmen, når solen rigtig brænder på.