Side 3 af 5

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 14 jan 2010 08:42
af Tass
carstenpedersen skrev:Okay, prøver at starte op næste gang som beskrevet.
jeg renser røret en gang om ugen. Den har fejlmeldt de seneste gange jeg har forsøgt at kalibrere ilten. Skal fyret være stoppet/koldt for at det lykkes ?

I opsætningsmenu under Pause står stokerpuls til 4,0 s. og stokerpause til 280 s og efterløb til 15 s.
Er det denne puls der skal lidt op ?
Jeg havde samme problem for et stykke tid siden. Det skyldes at den værdi som sonden måler ligger for lang fra den "rigtige" (21%). Hvis din sonde måler e.g. 18% når fyret er slukket og du forsøger at kalibrerer så bliver delta for stort og den fejler. Måden jeg løste problemet var at jeg fyrede godt op i kedlen fordi min sonde ser ud til at ændre målekarakteristik når den bliver godt varm. Så åbnede jeg lågen og lod den stå åben et lille øjeblik og så blev 02 procenten så høj at jeg nåede inden for den tilladte deltaværdi således at kalibrering blev mulig :)

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 14 jan 2010 08:48
af Flunk
Jeg kalibrerer også altid ved at åbne lågen når kedel kører, og vente lidt inden jeg kalibrerer.
Har dog også gjort det ved kold kedle uden proglemer.
Man skal blot huske at der i lambdasonden sidder en varmetråd der varmer sonden op.
Det kan godt tage lidt tid efter at der er sat strøm på styringen før den er varm.

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 14 jan 2010 20:32
af carstenpedersen
Skruede lampda sonden op og tørrede den af og tilbage med den. Åbnede lugen og ventede indtil O2 var steget fra 13 til 18 % og kalibrede ilten. Meldte kalibreringsfejl 3 gange.
Er sonden kaput og skal skiftes ?

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 14 jan 2010 21:36
af Smedstoker
Ved ikke men du kunne jo prøve at kalibrere når du har sonden skruet af, så skal den jo helst kunne gøre det. Jeg har ikke kalibreret mit siden jeg monterede iltstyring i 2006.

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 14 jan 2010 22:12
af Flunk
Det er noget med at der er et lille hul som den måler igennem.
Det kan vist renses med en nål.
Har ikke selv prøvet, så vær forsigtig.
Har også hørt at man kan holde den ind over en lighter flamme i et stykke tid, og brænde urenheder væk.
Hvis ikke det lykkedes, skal der en ny på, eller du skal vælge at køre uden iltstyring.
Hvor gammel er den?

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 15 jan 2010 12:03
af Tass
carstenpedersen skrev:Skruede lampda sonden op og tørrede den af og tilbage med den. Åbnede lugen og ventede indtil O2 var steget fra 13 til 18 % og kalibrede ilten. Meldte kalibreringsfejl 3 gange.
Er sonden kaput og skal skiftes ?
Det var samme problem jeg havde. Når den skulle måle 21% målte den også kun omkring 18-19% og den ville ikke kalibrerer. Man har åbenbart valgt at sætte en max afvigelse fra 21%, og når den overskrides så fejler kalibreringen.
Jeg kørte med den et stykke tid med fejlen og så en dag hvor der var godt knald på og jeg havde åbnet lågen bemærkede jeg at ilten lå lidt højere end den plejede og så kalibrede jeg og så virkede det :)
Så prøv at rens sonden godt og sørg for at hullerne er rene og varm den lidt op med lighteren, måske kan det hjælpe på problemet.

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 16 jan 2010 10:56
af carstenpedersen
De små lufthuller i lambda sonden blev renset med en knivspids og så fik den en tur med lighteren - Kalibrering OK
Juhu :D

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 16 jan 2010 20:13
af Flunk
Godt at det virker for dig :)
Er den kommet op i temp?

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 17 jan 2010 07:35
af carstenpedersen
jeg har sat den ned til 78 i drifttemp, istedet for 85, så den ikke er så tæt på max.90.
Nedregulerede blowergraff ved 100 fra 37 til 30 da det er blevet mildere i vejret og fyret fint kan følge med nu. Fyret kører tilsyneladende godt nu :D

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 17 jan 2010 07:49
af Tass
Forstår ikke helt hvorfor du har justeret blowergraf ned til 30 igen.
Det burde vel ikke være nødvendigt eftersom fyret gerne skulle gå ned i drift og derfor anvende en anden blowerværdi end den maksimale