Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

: 09 dec 2009 10:28
af Ernst Drastrup
Hvis returen hjem til kedelrummet er nogenlunde varm, så er det beviset på, at pumpen cirkulerer vandet rundt i kredsen.
Men hvis ikke dine termostater er beregnet til selvcirkulation, så er fejlen der.

Skift nu disse termostater. Her snakker vi ikke kun om selve termostathovedet, men hele ventilen, da den er udformet noget anderledes, så der ikke er ret stor modstand gennem den.

Der skal være en firkantet hals på selve ventilen. For lukkemeksnismen fungerer ved, at der er en flad gummiplade, som termostathovedet trykker ned mod toppen at ventilen, og dermed lukker for gennemstrømningen.
Ventiler med rund "hals" virker ved at termostaten trykker en pakning ned mod et "sæde" inden i ventilhuset.
God jul ønskes af Ernst.

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

: 09 dec 2009 11:57
af kims
Hej igen.

Er enig med Ernst, skift de ventiler så kører det.
Har ca 40 af de typer anlæg kørende og servicere dem, og det er ventilerne der er galt.

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

: 09 dec 2009 19:26
af kent a
Jeg har også planer om at skifte dem.... Jeg skal bare ha fundet dem i næsten gratis model ved en der har nogle brugte på lager.....

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

: 11 dec 2009 01:06
af Allan1010
Jer har Nogle nye og brugte,hvor mange skal du bruge ?

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

: 11 dec 2009 07:24
af Troels-or
Hej jeg tror det er fordi der er monteret en ra-n ventil alså en der er bygget til to-strengs drift´. Det skal være en Ra-g alså med stor lysning.. mvh vvsmanden

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

: 13 dec 2009 11:16
af tnt74
Allan1010 skrev:Jer har Nogle nye og brugte,hvor mange skal du bruge ?
Hej Allan
Jeg har samme problem, og ville høre hvad du skulle have for fem stk. R-ag ventilhuse?
4 af dem skal være ½ tommer oe den sidste skal være en 3/4 tomme.
hilsen
Peter

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

: 13 dec 2009 11:58
af tnt74
tnt74 skrev: Hej Allan
Jeg har samme problem, og ville høre hvad du skulle have for fem stk. R-ag ventilhuse?
4 af dem skal være ½ tommer og den sidste skal være en 3/4 tomme.
hilsen
Peter
hov glemte at en af de ½ tomme skal være vinkelløbende...
Vil også lige spørge om du ved om jeg kan bruge almindelige termostater? Da jeg ikke kan finde nogen information omkring termostater specielt beregnet til R-ag ventiler?