Re: Rediatorer bliver kun halv varm...
: 09 dec 2009 10:28
Hvis returen hjem til kedelrummet er nogenlunde varm, så er det beviset på, at pumpen cirkulerer vandet rundt i kredsen.
Men hvis ikke dine termostater er beregnet til selvcirkulation, så er fejlen der.
Skift nu disse termostater. Her snakker vi ikke kun om selve termostathovedet, men hele ventilen, da den er udformet noget anderledes, så der ikke er ret stor modstand gennem den.
Der skal være en firkantet hals på selve ventilen. For lukkemeksnismen fungerer ved, at der er en flad gummiplade, som termostathovedet trykker ned mod toppen at ventilen, og dermed lukker for gennemstrømningen.
Ventiler med rund "hals" virker ved at termostaten trykker en pakning ned mod et "sæde" inden i ventilhuset.
God jul ønskes af Ernst.