Side 3 af 3

Re: Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30

: 20 jan 2010 15:40
af pelle
Fireman skrev:Sidder lige og funderer over sådan en røgkølerfætter, kan man ikke købe dem færdiglavet eller er det bedst at få den skræddersyet til ens anlæg. Kan den være vandretliggende? Er det evt en fordel at få den lavet i rustfri når nu man er igang? Er der nogen der evt har en udførlig tegning liggende, som man kan viderebringe til en smed?
mvh
Robert
Hej

Ved ikke om de kan købes færdiglavet. Er aldrig stødt på dem. Jeg har ikke fået skræddersyet min. Har bare valgt, den skulle have en varmeoverflade på 1 m2 og så skulle den have så lille et vandindhold som muligt. Men 4 liter er da også nok i underkanten. Du må gerne gå op i 10 liter. Som jeg har tegnet det længere oppe vil varmen selv søge op i tanken via celvcirkulation. Det kunne jeg så ikke udnytte, da afgangen fra køleren dykker nedad, hvor jeg benyttede et tee på fremløbsrøret fra kedlen.
Jeg burde jo nok have benyttet en anborings bøjle og være kørt vandret over som på tegningen. Men det er ligemeget. Det virker fint og jeg agter ikke at lave det om. :)

Beholderen kan godt ligge vandret eller lidt på skrå. Det har nu ikke så meget at sige. Afgangen fra køleren skal bare være på det højeste sted da der ellers vil opstå kogning i det vand der er over studs. Sørg få at der er nok lysningsareal i køleren. Helst større end røgrørets.

Du kan godt bruge rustfrit. Men så skal det være syrefast. Så får du også en røgkøler som aldrig går til. Men en i sort jern kan nu også holde i mange år. Den skal bare shuntes.

Forresten, de røgkølere benyttes på varmeværker. Der kalder man dem economisere. Du kan da prøve at søge lidt på google.

mvh
Pelle

Re: Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30

: 21 jan 2010 06:38
af John Skov Jensen
Hej Pelle
Du skriver at røgkøleren skal shuntes, men jeg havde tænkt at jeg ville koble den ind på retur strengen til kedlen på "indersiden" af ladeventilen, så får den altid ca 55-60 grader vand og tæring burde ikke være et problem.

/John

Re: Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30

: 21 jan 2010 14:44
af pelle
John Skov Jensen skrev:Hej Pelle
Du skriver at røgkøleren skal shuntes, men jeg havde tænkt at jeg ville koble den ind på retur strengen til kedlen på "indersiden" af ladeventilen, så får den altid ca 55-60 grader vand og tæring burde ikke være et problem.

/John
Hej John

Ja Lige akkurat. Det er også det jeg mener. :)

med venlig hilsen
Pelle

Re: Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30

: 23 jan 2010 00:02
af pelle
Hej
Jeg tror da nok man kan bruge en kedel som røgkøl. Så skal man blot have et par haner på returen man kan regulere med. Evt. et par skydeventiler.Så kan man styre flovet til hensholdsvis kedel eller røgkøl.
kedel som røgkøl.JPG
mvh
Pelle

Re: Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30

: 23 jan 2010 01:08
af Keld
det er sådan et setup jeg har tænkt på, fin tegning, du har lavet. jeg vil bruge en lille støbejernskedel. har tænkt om man kunne bruge en røgtermostat til at styre flovet i kedlen. Stille termostaten på ca.100 grader og lade den styre en stepmotorventil over en styring.

Re: Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30

: 24 jan 2010 19:33
af Fireman
Tak Pelle, du har styr på det der, så er det bare at finde en smed og afvente nogle mere gunstige udendørstemperaturer, når nu vand skal tappes af anlæg osv
mvh
Robert

Re: Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30

: 24 jan 2010 21:55
af pelle
Hej Fireman
Og tak..
Ja, det har altid været mig en gåde, hvorfor mange først begynder, at rode med deres anlæg om vinteren. Bedre at vente til foråret, sommeren, senest efteråret..

Så, din timing har min fulde forståelse... :)

mvh Pelle