Side 3 af 3

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 18:29
af tiger8766
har i dag prøvet at lukke alt vand af og skylle det hele igennem. og det hjalp for der kom varme i det meste af huset. men har så i mellem tiden fundet ud af at shunt ventil smider koldt vand uden om fyret og ved at sætte en hane på kunne jeg få vand temp. i radatorkræsen til at stige mere, men har ingen varmt vand i VVB det er som om det er lettere for vandet at ryge ud til radiatoren i stedet for.

jeg oploader lige et lille diagram over hvordan det lige sidder og sige endelig til hvis der er noget som ikke er rigtig.

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 19:21
af thoken
tiger8766 skrev:har i dag prøvet at lukke alt vand af og skylle det hele igennem. og det hjalp for der kom varme i det meste af huset. men har så i mellem tiden fundet ud af at shunt ventil smider koldt vand uden om fyret og ved at sætte en hane på kunne jeg få vand temp. i radatorkræsen til at stige mere, men har ingen varmt vand i VVB det er som om det er lettere for vandet at ryge ud til radiatoren i stedet for.

jeg oploader lige et lille diagram over hvordan det lige sidder og sige endelig til hvis der er noget som ikke er rigtig.

Hej!
Er spiralen i vvb luftet ordentligt ud???

mvh thoken

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 19:23
af tiger8766
Ja har gjort så meget jeg kunne for at lufte det ud. men røret blev lige varmt i det øjeblik at jeg luftede ud men blev kølig bagefter igen efter noget tid. men har jo også et problem med min shunt

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 19:29
af donbug
skal pumpen ikke sidde på den anden side af shunten

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 19:37
af agentjensen
Jo det vil jeg da mene - ellers trækker den jo ikke vand igennem den?????

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 19:43
af Julehund
den skal placeres på kedel siden! ellers virker det ikke!

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 19:44
af donbug
ja det mener jeg også sådan har jeg monteret min og det virker fint.
Den er dog monteret på fremløbet men det spiller jo ingen trille

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 20:00
af tiger8766
Okay tænkte nok der var noget galt der fordi at den trækker nemlig koldt vand uden om cirkulations pumpen som det sidder nu. men det vil da ikke ændre noget på mit problem med varmt vand i VVB?

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

: 29 okt 2009 20:17
af thoken
Hej!
Ja pumpen skal altid sidde inden for shunten!

mvh thoken