Side 3 af 5

Re: F1 fejl

: 27 sep 2009 12:40
af Ole S.
Hej

Det er mængden af piller der ligger i herden når den skal tænde op, altså tiden, hvor sneglen kører piller ind inden el-tænderen starter skal du sætte ned..

Re: F1 fejl

: 27 sep 2009 13:06
af stokernut
Falck skrev: Optændingsmængden skal som udgangspunkt stå på 25 til 30 da det giver en god opstart.
Og det er så A "hvad"?
Falck skrev:fx i sætte ydelsen til max 50%. Kan kedlen følge med er der ingen grund til at den kan yde 100%. Fordelen er at dine opstarter bliver sjældnere, din forbrænding bliver mere ensartet, den går ikke i pausefyring med de ulemper det medføre, alt i alt et mindre pilleforbrug til følge.
Ok det kikker jeg på. Mener den stod på 50 % men den blev så ændret til 100 % da den praktisk talt blev i lav drift under opstart. Kan det passe?

Og tak for de gode råd.

Re: F1 fejl

: 27 sep 2009 13:33
af stokernut
stokernut skrev: Og det er så A "hvad"?
Nååå det er naturligvis A1

Re: F1 fejl

: 06 maj 2010 21:46
af stokernut
Nå så har jeg konstant opstartsfejl (igen). Har nu sat værdierne som følgende:

A1 = 28
A2 = 12
A2 = 100
A4 = 6
A7 = 18

(og det er stadig en tænder med hvis ledning).

Er der noget af ovenstående i vil ændre i forhold til hinanden. PLEASE :(

Re: F1 fejl

: 06 maj 2010 22:08
af paw
Der er flere slags tændere med hvide ledninger, men tjek den her under fejloptænding og se om dine indstillinger passer. Også mange andre gode fif.
http://www.bioflame.dk/

Re: F1 fejl

: 06 maj 2010 23:23
af Falck
Konstant opstartsfejl????
Betyder det hver gang, så er det el tænder eller foto sensor. Hvis du kikker på min hjemmeside kan du under fejlfinding finde en hel stil om check punkter samt efterfølgende fejlretning. tror ikke, ud fra indstillinger, at der er instillingsproblemer....tror

Re: F1 fejl

: 07 maj 2010 10:34
af stokernut
Jeg gik retur til fabriksindstillinger og herefter får jeg opstartfejl i første forsøg. Hvis jeg så trykker "pil b´ned" indtil fyret slukker og tænder det igen, så virker opstarten denne gang. Standard indstillingerne er:

A1 = 30 (28 nu)
A2 = 6 (10 nu)
A3 = 70 (100 nu)
A4 = 6 (10)
A7 = 18 (20)

Tak for linket. Jeg prøver at læse fejlfindingsindlægget, men det jeg reelt har brug for, er en af jer eksperter der lige tager stilling til om de nye indstillinger, passer i forhold til hinanden. Jeg har efterhånden forstået at de enkelte indstillinger kan "ødelægge" andre (for meget luft og for lidt varme, eller for mange piller og for lidt luft etc. jeg har brrug for en der fortæller fx.:

Når A2 er sat til 28, skal A4 være 7 eller der over etc.

Re: F1 fejl

: 07 maj 2010 10:52
af paw
Falck ved sikkert hvordan talene skal være. NBE skriver optændningsmængden skal være en håndfuld, landmandshånd, så langt så godt. Tror du har for meget blæs under optænding, pillerne bliver varmet op, bliver måske lidt sorte, men der går ikke ild i dem, så prøver den igen og nu dur det fordi der næsten har været ild. Det er vel ikke fordi dine piller er lidt fugtige, så kan det jo også være derfor ?

Re: F1 fejl

: 07 maj 2010 10:55
af stokernut
Nej pillerne er ikke fugtige og der er "kun" en landmands kones håndfuld piller. Tror ikke de blev sorte, men har ikke rodet i dem.

Re: F1 fejl

: 07 maj 2010 10:57
af paw
Kom der ikke røg nede i kedel under 1 optænding ?
Det kan også være sod på tænder, som brænder af under 1 optænding, men ikke får ild i pillerne. 2 gang er der så ingen sod, så kan den lave ild.