Side 3 af 5

Re: Utæt HEF stoker

: 01 dec 2008 21:59
af Troldmand.
MichaelK skrev:Hej


Det med de 3 år siden sidste besøg, var åbenbart en misforståelse fra min side. Undskyld!
Jeg kunne dog ikke udlede andet, da du skrev 2005 og frygtede et besøg da fyrrummet
aldrig er blevet godkendt. At din skorstensfejer ikke har påtalt det, hver gang han har været
på besøg, det må så stå hen i det uvisse.

Ang. trækstabilisator, så har du misforstået det en lille smule. Klappen søger for at udligne
et for stort træk i skorstenen. Den tillader skorstenen at suge "falsk" luft uden om selve fyret.
Derved påvirkes forbrændingen ikke af et evt. for stort træk i skorstenen. Har du derimod
overtryk i skorstenen, så lukker klappen ganske rigtigt i, men det er altså ikke dens primære
funktion.

At rense skorsten 4 gange om året, vil jeg mene, er lige i overkanten. Antager vi at dine
problemer skyldes for lidt træk i skorstenen, og skorstenen er ren, så kunne det måske
hjælpe at gøre følgende.

1.:
Undersøg om den indvendige diametere på skorstenen har den størrelse fyret kræver.

2.:
Forhøj skorstenen. En for lav skorsten kan ved uheldige vindretninger give problemer.

3.:
Kan skorstenen ikke umiddelbart forhøjes, kunne man montere en røgsuger, der suger
røgen ud af skorstenen.


Mvh.
Et fyr med blæser, kræver forsåvidt slet ikke skorsten, ej heller skorstentræk. Blæseren giver den luft der er nødvendig for korrekt forbrænding, skorstenen er kun til for at vi ikke skal få røgen lige i hovedhøjde.

Re: Utæt HEF stoker

: 01 dec 2008 22:26
af Theil
Troldmand. skrev: Et fyr med blæser, kræver forsåvidt slet ikke skorsten, ej heller skorstentræk. Blæseren giver den luft der er nødvendig for korrekt forbrænding, skorstenen er kun til for at vi ikke skal få røgen lige i hovedhøjde.
Troldmand nu er du vidst kommet lidt galt ud af fyrrummet. icon_cheesygrin.gif
Der er da nødt til at være en skorsten til at trække røggassen væk fra kedlen.
Det bliver jo ikke trykket ud igennem skorstenen. Det bliver suget væk af trækket der opstår pga de 2 temperaturforskelle på top og bund.

Re: Utæt HEF stoker

: 01 dec 2008 22:28
af Julehund
min stoker kan nu også brænde uden for kedlen!!

nå.. tilbage til emnet! :)

Re: Utæt HEF stoker

: 01 dec 2008 22:43
af Troldmand.
Theil skrev: Troldmand nu er du vidst kommet lidt galt ud af fyrrummet. icon_cheesygrin.gif
Der er da nødt til at være en skorsten til at trække røggassen væk fra kedlen.
Det bliver jo ikke trykket ud igennem skorstenen. Det bliver suget væk af trækket der opstår pga de 2 temperaturforskelle på top og bund.
Jo jo, Men hvad nu hvis jeg siger, blæseren blæser røggassen ud af fyret ???? Et gasfyr har jo ingen skorsten, og hvor for??? Da vi fyrede tyskerkul af uden blæser var en skorstenen nødvendig, her var temperaturforskellen den eneste mulighed for træk til fyret. Men nu, tror det ikke - blæseren klarer det. Der er jo ingen der siger røggasen skal suges ud, den kan vel ligeså godt blive blæst ud????

Re: Utæt HEF stoker

: 01 dec 2008 22:57
af MichaelK
Hej Troldmand


jeg forstår godt hvor du vil hen med din forklaring, men blæseren styre vel også
forbrændingen? Den blæser vel derfor ikke med samme kraft hele tiden, og det
er skorstenen vel ligeglad med? Det er her et korrekt sug i skorstenen er vigtigt
for en god og optimal forbrænding.


Mvh.

Re: Utæt HEF stoker

: 01 dec 2008 23:21
af P.N.
Troldmand. skrev: Et fyr med blæser, kræver forsåvidt slet ikke skorsten, ej heller skorstentræk. Blæseren giver den luft der er nødvendig for korrekt forbrænding, skorstenen er kun til for at vi ikke skal få røgen lige i hovedhøjde.
Altså når jeg åbner lågen er fyret fyldt til bristepunktet med røggas der er intet træk der trækker røgen ud uanset hvad niveau blæseren kører på.

Re: Utæt HEF stoker

: 01 dec 2008 23:26
af Troldmand.
Du skal have kigget på den blæser. Er skorstene ok, røgkanaler mm i fyret er rene, er der kun blæseren tilbage. Giv den en god gang med kompressoren - pas på ikke at stikke blæsepistolen ind i vingerne, du skulle jo nødigt ødelægge den....

Re: Utæt HEF stoker

: 01 dec 2008 23:34
af MichaelK
Man sku næsten tro, hvis altså blæseren ikke fejler noget, at der var et røggasspjæld der var lukket.
Men den slags finder man vel kun på skorstene med pejs/brændovn, eller ????


Mvh.

Re: Utæt HEF stoker

: 02 dec 2008 08:08
af Troldmand.
Det bliver jo til lidt af en gætte leg, når ikke man kender installationen Men pyt, det er jo altid spændende at høre hvad problemet var, for selvfølgelig kan fyret brænde.
Kom lige til at tænke på, luften skal jo blæses ind til pillerne, er det nu igennem nogle små huller boret i noget jern, er hullerne måske rustet samme, så der ikke mere er pasage for luften??

Re: Utæt HEF stoker

: 02 dec 2008 09:19
af Bop
Det kan vist være mange ting du bør vist få fejer til at hjælpe med at checke skorsten
og evt fagkyndig til at kigge på fyret hvis du ikke selv finder fejlen.

Hvis det evt er røgkanaler der skal renses er det jo ikke voldsomt men altså de ting må du hellere slavisk gå igennem.

Samt evt om der er et røgspjæld eller andet som blokerer træk

Hvad har du på toppen af din skorsten ?

Altså synes du bør få nogen til at kigge på det

Hvis eksempelvis din blæser ikke fungerer optimalt som Troldmand siger så måske

rens hele fyret alt simpelthen og check spjæld ikke står halvt lukket hvis der er et røgspjæld i fyret

Har ikke andre ideer

Som Kim W siger så ville jeg jo også få gjort noget ved det Hvis eksempelvis din skorsten er for lille til fyret
alle du bør checke alt .

Hej