Side 3 af 3

Re: Orlan st-81 ZPid styring

: 24 aug 2021 13:28
af John Skov Jensen
Teamperle skrev: 24 aug 2021 11:03 Ok . Men bag på ekoster 2 styringen er der en der hedder pumpe ?
Det er korrekt, men den fungerer i forhold til kedeltemp. Så den udgang vil være høj længe efter at træet er brændt ud

Så en røggas termostat er vejen frem

Re: Orlan st-81 ZPid styring

: 24 aug 2021 17:09
af Teamperle
Ok . Det prøver jeg. Tak for svar.

Re: Orlan st-81 ZPid styring

: 25 aug 2021 06:26
af John Skov Jensen
Teamperle skrev: 24 aug 2021 17:09 Ok . Det prøver jeg. Tak for svar.
Du kan også med fordel koble din blæser ind over røggastermostaten, så blæseren ikke står og køler på kedlen med kold luft efter at brændet er væk
Lad den styre et 4p relæ, så har du kontaktsæt nok til både pumpe og blæser

Re: Orlan st-81 ZPid styring

: 13 jun 2022 09:37
af D-jerup
John Skov Jensen skrev: 25 aug 2021 06:26 Du kan også med fordel koble din blæser ind over røggastermostaten, så blæseren ikke står og køler på kedlen med kold luft efter at brændet er væk
Lad den styre et 4p relæ, så har du kontaktsæt nok til både pumpe og blæser
Jeg bruger min ekoster2 styring nu. Men som du skriver længere oppe så køler min blæser jo faktisk min kedel når træet er brændt af. Kan jeg så
Montere en røggastermostat på den styring og hvordan?

Re: Orlan st-81 ZPid styring

: 13 jun 2022 20:03
af John Skov Jensen
D-jerup skrev: 13 jun 2022 09:37 Jeg bruger min ekoster2 styring nu. Men som du skriver længere oppe så køler min blæser jo faktisk min kedel når træet er brændt af. Kan jeg så
Montere en røggastermostat på den styring og hvordan?
Ja, det kan du sagtens

Hvis du kun ønsker at kunne styre blæseren, kan du koble røggastermostatens kontaktsæt i serie med fase ledningen til blæseren, så kan du styre ved hvilken røggas temp du ønsker at blæseren skal stoppe. Når du fyrer op, skruer du helt ned på termostaten i 15 min for at starte blæseren, derefter drejer du den op til dit forudbestemte setpunkt hvor den slukker netop når brændet er brændt ud. Det er sådan en Atmos virker