Side 3 af 3

Re: Fremløbstemperatur er lav

: 09 feb 2021 20:04
af Carstensoee
Hvordan tjekker jeg om min kompressorernes “virker”? Har sat den til hver 15kg

Re: Fremløbstemperatur er lav

: 09 feb 2021 20:10
af Fiffer
Sæt den til 1 kg ;)

Re: Fremløbstemperatur er lav

: 09 feb 2021 21:16
af Hjemme teori
Det kan godt være dine kompressor rør der er sod'det til, hvis ikke det virker.

Hvis din bruger hedder det samme på stokercloud kan du godt, ifølge min erfaring hæve pulslængden til 0,4 sek, tiden for stop af træpiller til 300-400sekunder og blæser effekt til det samme som ved 50% effekt (her har du 32%).

Dine blæsertal ser forkerte ud.
1. Tallene er normalt tilnærmelsesvis linære (der har du et meget lille spring mellem 50 og 100)
2. jeg ville forvente større afstand mellem tallene, når 10% drift hedder 25% blæs (men det er måske bare min mavefornemmelse der er gal.)

Re: Fremløbstemperatur er lav

: 10 feb 2021 20:18
af Carstensoee
Hej,

Nu tror jeg noget af fejlen er fundet, efter opdatering af styring kan jeg se at der ikke står noget ved udgang L6 (kompressorerens)
Men hvis jeg aktiverer den udgang virker det fint - kan bare ikke få den til at “køre” som før - nogle bud?