Christian M skrev: 19 nov 2020 10:30 Synes nu det lyder mærkeligt at pletkogning skulle give luft i anlægget, med mindre det skyldes at der er friskt vand på. De damplommer der kan opstå ved kogning, forsvinder igen når temperaturen kommer under kogepunktet.
Tror også mere på som andre skriver, at der er kan komme luft ind, f.eks. ved en autoudlufter el.lign.
Anlægget var helt tomt i sommers da jeg monterede akku tank.

Re: Trykekspansion

: 30 nov 2020 19:58
af John Skov Jensen
D-jerup skrev: 30 nov 2020 19:44 Jeg har sidet og surfet lidt rundt på
Nettet og ser at de færdig løsninger man kan købe med når man sætter pillefyr op. Der sider trykekspansion beholder oftest monteret i bunden af fyret. Altså hvor det kolde vand løber ind i fyret. Jeg har monteret min på toppen. Altså hvor det varme vand kommer ud. Kan det være årsag til luft
Nej, men det kan nedsætte levetiden på din ekspansionsbeholder

Re: Trykekspansion

: 30 nov 2020 22:53
af D-jerup
Ganske som forventet. Jeg har nu øget trykket til de 2,5 bar. Og der er ikke noget luft der genere mine radiatorer eller gulvvarme. 1,8 bar og jeg kan høre det når en radiator åbner og i pumpen. Jeg fatter det ikke

Re: Trykekspansion

: 01 dec 2020 00:19
af thy
D-jerup skrev: 30 nov 2020 22:53 Ganske som forventet. Jeg har nu øget trykket til de 2,5 bar. Og der er ikke noget luft der genere mine radiatorer eller gulvvarme. 1,8 bar og jeg kan høre det når en radiator åbner og i pumpen. Jeg fatter det ikke
din bar måler kan teoretisk være defekt :shock:

Re: Trykekspansion

: 01 dec 2020 05:02
af D-jerup
thy skrev: 01 dec 2020 00:19 din bar måler kan teoretisk være defekt :shock:
Nej det tror jeg nu ikke. Det passer med at ved 2,5 bar begynder overtryksventil og dryppe. Overtryksventil er osse 2,5bar

Re: Trykekspansion

: 01 dec 2020 23:56
af D-jerup
I får lige en opdatering efter jeg snakkede i telefon med min vvs’er. Han mente at fortrykket i mine ekspansions beholdere kunne være forkert. Jeg har to på hver 50L. Den ene hedder fortryk 1,5bar og den anden 0,5 bar.
Så nu ved jeg hvad der lige skal forsøges i weekenden. Og han tilføjede ligesom tidligere beskrevet at auto udlufter kunne være en mulighed. Men den er lukket af med en prop

Re: Trykekspansion

: 02 dec 2020 00:09
af D-jerup
Han tilføjede at de altså havde nogle anlæg hvor de havde samme
Dilemma og bare ikke kunne løse det

Re: Trykekspansion

: 02 dec 2020 05:15
af John Skov Jensen
Når fortrykket er for lavt i forhold til anlægstrykket er ekspasionsbeholderen virkningsløs da den så bliver klemt helt sammen hele tiden og ikke kan arbejde frit

Re: Trykekspansion

: 02 dec 2020 08:56
af D-jerup
John Skov Jensen skrev: 02 dec 2020 05:15 Når fortrykket er for lavt i forhold til anlægstrykket er ekspasionsbeholderen virkningsløs da den så bliver klemt helt sammen hele tiden og ikke kan arbejde frit
Min vvs sagde jeg sku ha fortryk på
Omkring 0,5-0,7 bar.

Re: Trykekspansion

: 02 dec 2020 09:14
af John Skov Jensen
D-jerup skrev: 02 dec 2020 08:56 Min vvs sagde jeg sku ha fortryk på
Omkring 0,5-0,7 bar.
Det afhænger af det anlægstryk du kører med.
Har du 0,8-0,9 bar i anlægstryk ved koldt anlæg så passer det han siger fint nok.
Men er anlægstrykket højere, skal fortrykket hæves.
0,2 bar lavere fortryk end dit anlægstryk er ikke helt ved siden af