Side 3 af 4

Re: Alternativ til motorventil

: 19 dec 2018 20:04
af MortenW

Re: Alternativ til motorventil

: 19 dec 2018 21:28
af John Skov Jensen
Hvilken terminal sidder dem blå ledning i?

Re: Alternativ til motorventil

: 20 dec 2018 08:19
af MortenW
John Skov Jensen skrev: 19 dec 2018 21:28 Hvilken terminal sidder dem blå ledning i?
Det ved jeg ikke. Det er monteret af en elektriker som har fuldt anvisningen og som var ham som også prøve at hjælpe mig med at montere den ventil jeg købte på eBay.

Ventilen/motor skal åbne og så stoppe, - når temperatur er opnået lukke igen - og så stoppe. Den motor jeg købte på eBay kørte bare i ring hele tiden, den stoppede ikke, selvom der blev sat et relæ imellem.

Jeg har bestilt en ny orange på nette, da jeg ikke har tid og lyst til at kaste mig ud i eksperimenter her op til jul.
Jeg køber kun noget som jeg ved virker 100% og som er afprøvet :)

Tak for snakken og god jul. :great:

Re: Alternativ til motorventil

: 20 dec 2018 10:03
af John Skov Jensen
Det er helt ok
Måske nogen her på fora der kan fortælle hvordan signalet til ventilen fungerer

På danfoss ventilen er det således
230 v signal høj, ventilen skifter til den ene position og forbliver der så længe signalet er høj

230 v signal lav, ventilen skifter til den anden position og forbliver der så længe signalet er lavt

Re: Alternativ til motorventil

: 20 dec 2018 10:09
af MortenW
John Skov Jensen skrev: 20 dec 2018 10:03 Det er helt ok
Måske nogen her på fora der kan fortælle hvordan signalet til ventilen fungerer

På danfoss ventilen er det således
230 v signal høj, ventilen skifter til den ene position og forbliver der så længe signalet er høj

230 v signal lav, ventilen skifter til den anden position og forbliver der så længe signalet er lavt
Spørgsmålet har været oppe før, men syntes ikke der kommer nogen forklaringer på hvordan signalerne fungere til motorventilen.

Er det i styringen - eller i motorventilen hvor signalet slukker, når ventilen er i enten åben eller lukket tilstand?

Re: Alternativ til motorventil

: 20 dec 2018 20:37
af godsejeren
MortenW skrev: 19 dec 2018 15:24 Findes der noget alternativ til de dyre motorventiler som vist på billedet.

De har efterhånden kostet mig en formue i udskiftninger (3x). Kan man evt installere en termostat i stedet, som åbner når der er brug for at varme vandet op.
Daws
Hvordan går de i stykker stopper de bare med at virke.

Re: Alternativ til motorventil

: 21 dec 2018 07:01
af MortenW
godsejeren skrev: 20 dec 2018 20:37 Daws
Hvordan går de i stykker stopper de bare med at virke.
Daws icon_cheesygrin.gif

Det er det orange plastic hus på toppen af ventilen som går løs til at starte med. Det reder jeg som regel ved at sætte et par strips rundt om. Senere flække hele det orange hus og splinters til alle sider. For mig at se er det plastikken (orange hus) som er af alt for dårlig kvalitet (Made in China).

Denne her som er defekt nu er der også et problem med selv ventilen, som sidder fast/ går meget stramt. Det er så heldigt "her i det uheldige" at jeg kan åbne ventilen, ved at trykke den ned, med en træklods på ventilen, hvorefter den forbliver i åben tilstand. Når jeg skal lukke den igen, skubber jeg den til lukning med en skruetrækker. Egenlig burde fjederen tvinge den til at lukke, men det gør den ikke, hvilket tyder på en defekt i ventilen også.

Den sidste motorventil jeg købte er fra april 2017 har slidt tre op siden 2014. :great:

Re: Alternativ til motorventil

: 21 dec 2018 07:45
af thoken
MortenW skrev: 21 dec 2018 07:01 Daws icon_cheesygrin.gif

Det er det orange plastic hus på toppen af ventilen som går løs til at starte med. Det reder jeg som regel ved at sætte et par strips rundt om. Senere flække hele det orange hus og splinters til alle sider. For mig at se er det plastikken (orange hus) som er af alt for dårlig kvalitet (Made in China).

Denne her som er defekt nu er der også et problem med selv ventilen, som sidder fast/ går meget stramt. Det er så heldigt "her i det uheldige" at jeg kan åbne ventilen, ved at trykke den ned, med en træklods på ventilen, hvorefter den forbliver i åben tilstand. Når jeg skal lukke den igen, skubber jeg den til lukning med en skruetrækker. Egenlig burde fjederen tvinge den til at lukke, men det gør den ikke, hvilket tyder på en defekt i ventilen også.

Den sidste motorventil jeg købte er fra april 2017 har slidt tre op siden 2014. :great:
Hej.
Lidt utroligt at du har så store problemer med den ventil, er du sikker på den er forbundet rigtigt?
Jeg har selv den samme ventil, og tror den er 8-9 år gammel, og har kørt uden problemer.
Jeg skal da så lige tilføje at jeg netop har skiftet en hos en kammerat, hvor den pludselig slog hfi-relæ hvergang den skulle køre. Den blev så 6 år gammel. Det synes jeg er ok.

Jeg kan se at selve motoren kan købes her: https://www.wattoo.dk/loes-motor-til-vv ... -308443010

Mvh thoken

Re: Alternativ til motorventil

: 21 dec 2018 07:49
af MortenW
thoken skrev: 21 dec 2018 07:45 Hej.
Lidt utroligt at du har så store problemer med den ventil, er du sikker på den er forbundet rigtigt?
Jeg har selv den samme ventil, og tror den er 8-9 år gammel, og har kørt uden problemer.
Jeg skal da så lige tilføje at jeg netop har skiftet en hos en kammerat, hvor den pludselig slog hfi-relæ hvergang den skulle køre. Den blev så 6 år gammel. Det synes jeg er ok.

Jeg kan se at selve motoren kan købes her: https://www.wattoo.dk/loes-motor-til-vv ... -308443010

Mvh thoken
Da det er en VVS møntør som har opsat vores anlæg, kan jeg ikke andet end gå ud fra at den sidder hvor den skal. Du skriver "forbundet rigtig" hvad mener du med det?
Nej - der er flere som beretter om problemer med de ventiler de er for dårlig kvalitet :great:

Re: Alternativ til motorventil

: 21 dec 2018 08:01
af Troldmand.