Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 10:04
af Michael123
John Skov Jensen skrev: Hvilken åbningstemp har termostaten i ladeventilen, kedlen skal gerne op på en drifttemp ca 12-15 grader over denne, for at flowet bliver stort nok
Er ladeventil det samme som Laddomat?

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 10:05
af John Skov Jensen
Michael123 skrev:Er ladeventil det samme som Laddomat?
Jeps

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 10:13
af Michael123
John Skov Jensen skrev: Hvilken åbningstemp har termostaten i ladeventilen, kedlen skal gerne op på en drifttemp ca 12-15 grader over denne, for at flowet bliver stort nok
Laddomaten er udstyren med en termostat der åbner ved 72 grader. Der medfølger også en termostat ved siden af der åbner ved 63 grader.

Det lyder godt nok som om der er meget luft i systemet, som indlægssedlen beskriver. Der kommer nogle ordentlige bobler lyder det som om.

Som jeg kan se fra indlægssedlen så skulle 72 grader termostaten være den rigtige
2017-02-19 10.10.22.jpg

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 10:15
af John Skov Jensen
72 graders åbningstemp er meget fint. Så skal kedeltemp op på 85-90 grader
Og der kommer intet over i akku før ved kedeltemp på ca 75 grader

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 10:17
af Michael123
John Skov Jensen skrev:72 graders åbningstemp er meget fint. Så skal kedeltemp op på 85-90 grader
Og der kommer intet over i akku før ved kedeltemp på ca 75 grader
Ok men hvorfor Søren da varmer fyret så ikke. Tror du for lav ilt tilførsel til fyrrummet som jeg beskrev kan have haft noget med det af gøre?

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 10:21
af John Skov Jensen
Ja, ilt skal det til.
Du skrev at øverste termometer på ladeventil viser 72 grader, så er termostaten ikke åben og der flyttes ingen varme over i akku

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 10:54
af Zarge
Du skrev noget med at blæser ikke kørte konstant, det skal den, ellers pause fyrer den, det gør den først når temperaturen er opnået (det bør den aldrig gøre)

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 11:06
af Michael123
IMG_20170219_104627.jpg
Temp stiger nu både på akkutank og fyr.

Akkutank: øverst 50, midt 60, nederst 60 (forstår altså ikke at temp er højere nederst?)
IMG_20170219_105434.jpg
Hvordan ser laddomat ud synes du?

Kan ikke tage foto af flamme. Ventilator kører så kortvarigt, at flammen går ud inden jeg får åbnet lågen.

Skorsten drypper ikke mere til gengæld er der kommet en spand vand ca. fra overløbet.

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 11:15
af John Skov Jensen
Ventilator skal køre hele tiden
Hvad er din set temp på kedel

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 11:17
af John Skov Jensen
Temp i akku kan skyldes opblanding fra hus siden eller ladeventil der ikke er 100% tæt/lukket

Temp på ladeventil viser at der fortsat ikke flyttes varme fra kedel