Side 3 af 6

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 08 nov 2016 19:29
af thy
jclund skrev:Hvad skal jeg isolere med? og det skal vel ordnes, så man kan komme til dæksler mv.?
Ja der skal laves hul så skorstensfejer kan komme til at rense...

Man kan få noget der har papir på en side eller alufolie..

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 26 nov 2016 04:51
af jclund
En lille update!

Jeg har nu kørte med indstillerne et stykke tid og har draget mig nogle erfarringer.

1. Isoleringen af skorstenen inde i fyrrummet gav ikke rigtig noget. Dog er røgtemperaturen steget efter nogle dage og ligger mellem 115-130 med alle turbulatorer i. Jeg skal ofte fjerne aske omkring flammen. Asken er klumpet, som om det ikke er brændt færdig?

2. Jeg har dog idag renset fyret helt, da det var meget beskidt specielt i og omkrig turbulatoren og i sidepladen. Efter rensningen, har jeg igen svært ved at holde røgtemperaturen oppe, og har derfor igen måtte tage 2 stk. turbulatorer ud.

Synes generelt at forbrændingen er ustabil.

Nogle forslag?

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 26 nov 2016 08:04
af Bigfoot
iltstyring og en pillebremse, så er alle sorger klaret.

Det er så meget nemmere at lade fyret regulere det hele selv, og indenfor et meget stort spektrum, hvilket du, nu her, ikke har.
Du kører jo 2 trins drift pt, og med iltstyring kan den modulere 100% på hele spektret.

Pillebremsen ligger foran bålet, og sørger for at holde pillerne lidt tilbage, hvis blæset bliver for højt. (den kan ikke fås nogen steder på nettet, det er en Thy opfindelse)

(Jeg har begge dele på lager, hvis det har interesse)

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 27 nov 2016 21:44
af jclund
Ville det ændre min røgtemperatur?

Er det et komplet sæt du har eller skal der bruges yderligere? Pris?

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 27 nov 2016 22:16
af Bigfoot
det er komplet, lige til at skrue på og sætte igang.

Det ville være med til at holde dit fyr kørende meget bedre, og med thys indstillinger, så kan det virkelig køre perfekt.

Jeg har ikke ændret en eneste værdi på mit fyr siden jeg fik iltstyring.

Prisen er 1300 inkl fragt og pillebremse.
Du kan give mig et kald på 31 14 54 66 hvis det har interesse.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 05 dec 2016 19:57
af jclund
Jeg giver dig et kald i morgen. Er interesseret i iltstyringen. :)

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 05 dec 2016 20:05
af Bigfoot
jclund skrev:Jeg giver dig et kald i morgen. Er interesseret i iltstyringen. :)
bare i orden, jeg er hjemme hele dagen, bare ikke 17.30 - 21.00 da er jeg til et arrangement.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 06 dec 2016 16:25
af jclund
Jeg har forsøgt at ringe til dig, men har ikke kunne komme igennem. Nok mest pga. det dårlige signal herude på landet.. Kan du ikke sende mig en PB, så kan vi aftale nærmere.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 08 dec 2016 20:14
af jclund
Så er iltstyring monteret. Hvilke indstillinger skal jeg bruge?

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 08 dec 2016 23:21
af thy
jclund skrev:Så er iltstyring monteret. Hvilke indstillinger skal jeg bruge?

alarmreset +menuknap
H12
L40
b30
r0,0

alarmreset + driftformsknap husk at bladre vidre efter indstilling med driftformsknap og til sidst afslut med tryk på on/off knap
-30
H1,2
L0,4
p05
7,0H
7,0L
Au


set 75-80

min 10