Umiddelbart syntes jeg ikke at flowet i varmekredsen skulle have noget med kalk at gøre, kalken udfældes normalt på ydersiden af spiralen og virker isolerende.Blinky skrev:Efter beskrivelsen at dømme, kan det vel kun være din radiatorventil, der ikke lukker nok op. Den lukker nok op til at varme VVB ved 24 timers drift, men ikke nok til at varme tilstrækkeligt på 6 timers drift. Der skal en del vand igennem og det er spørgsmålet om en radiatorventil har tilstrækkeligt flow, men prøv først om den hænger på den lille stift.
Alternativt er din varmespiral kalket til, og tillader kun et lille flow. Du bør ikke køre med mere end 55 - 58 grader i VVB for at undgå tilkalkning i varmespiralen.
Hvis anlægget er utæt og man konstant efterfylder, kan man få kalk og korrosions problemer indvendig da der hele tiden kommer kalk til som ikke kommer ud med utæthederne og vandet iltes inden det sendes fra vandværket så derfor vil der være markant øget korrosion. Ilten udskildes over tid, og når først vandet er "dødt" så er også slut med korrosion. Tæt anlæg = færre problemer
Det værste anlæg jeg har set har været måske 50år gammelt med åben ekspantion, det tog en evighed for at varme huset op, da ejeren udskiftede rørene var der 1-2mm lysning tilbage i 3/4" jernrør. Radiator, rør og fyr, alt måtte skiftes.
Jo lavere temperatur jo mindre problem med kalk, men man skal jo også tage højde for Legionella, jeg er helt enig med Blinky i at 55-58° er et godt kompromis.