Side 3 af 3
Re: Brænder regulere ikke/langsomt
: 23 dec 2016 11:36
af rugholm
Hej igen, jeg synes ikke rigtig det gør nogen forskel
-kiggede i loggen....og fandt disse mærklige settings ??;
2016-12-21 17:38:26 Internal id: 349 1000->0
2016-12-21 17:38:26 Internal id: 347 1000->50
2016-12-21 17:35:18 Internal id: 63 50->30
2016-12-19 23:00:35 Internal id: 63 0->50
2016-12-18 23:39:16 Internal id: 168 0->90
Re: Brænder regulere ikke/langsomt
: 23 dec 2016 14:30
af pille bruger
rugholm skrev:Hej igen, jeg synes ikke rigtig det gør nogen forskel
-kiggede i loggen....og fandt disse mærklige settings ??;
2016-12-21 17:38:26 Internal id: 349 1000->0
2016-12-21 17:38:26 Internal id: 347 1000->50
2016-12-21 17:35:18 Internal id: 63 50->30
2016-12-19 23:00:35 Internal id: 63 0->50
2016-12-18 23:39:16 Internal id: 168 0->90
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur
Det er opdaterings info.
Re: Brænder regulere ikke/langsomt
: 26 dec 2016 09:35
af rugholm
Hermed gjort
-da jeg kiggede i loggen og fandt de mærkelige settings, kunne jeg se det var blevet trigget af opsætning af pillemængde for 6min...
Jeg prøvede at ændre fra 1100=>1150 g og fik nu den modsatte ændring hvorefter fyret igen kører normalt med glidende regulering ??!
;
2016-12-23 12:03:03 Internal id: 168 90->0
2016-12-23 12:03:03 Snegl ydelse / 6 min 1100->1150
-jeg har sidenhen rettet på P & I mod de gamle settings uden den store forskel i reguleringen...
Hvad sker der med disse internal ID -settings ?
Re: Brænder regulere ikke/langsomt
: 26 dec 2016 10:58
af pille bruger
rugholm skrev:Hermed gjort
-da jeg kiggede i loggen og fandt de mærkelige settings, kunne jeg se det var blevet trigget af opsætning af pillemængde for 6min...
Jeg prøvede at ændre fra 1100=>1150 g og fik nu den modsatte ændring hvorefter fyret igen kører normalt med glidende regulering ??!
;
2016-12-23 12:03:03 Internal id: 168 90->0
2016-12-23 12:03:03 Snegl ydelse / 6 min 1100->1150
-jeg har sidenhen rettet på P & I mod de gamle settings uden den store forskel i reguleringen...
Hvad sker der med disse internal ID -settings ?
Se bort fra interne beskeder.
De er kun til info for programøren
Re: Brænder regulere ikke/langsomt
: 26 dec 2016 12:02
af rugholm
Jo,jo - men det gav jo et voldsomt skift i reguleringen....som så faldt på plads ved en tilsvarende ændring..!?
-er der tale om en SW-fejl ?
Re: Brænder regulere ikke/langsomt
: 26 dec 2016 12:22
af pille bruger
rugholm skrev:Jo,jo - men det gav jo et voldsomt skift i reguleringen....som så faldt på plads ved en tilsvarende ændring..!?
-er der tale om en SW-fejl ?
Beskederne er kun til info for programøren.
Ja, et skift i PI tal giver sving i reguleringen.
Når I stakken nulstilles, kan det største sving forekomme, men ikke altid.
Så ikke en fejl i noget program, det en helt normalt.