Side 3 af 3

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 29 dec 2015 17:12
af Benny
Hej Michael
Så er det tilføjet mht alarmer
Ser ikke ud til du har ændret noget er det korrekt?

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 29 dec 2015 21:12
af pille bruger
Benny skrev:Hej Michael
Så er det tilføjet mht alarmer
Ser ikke ud til du har ændret noget er det korrekt?
Jeg har ikke ændret noget icon_cheesygrin.gif

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 30 dec 2015 09:25
af Benny
Hej Michael
Tænkte på om man kunne øge rens, enten intervallerne eller styrken på blæs for at komme disse klumper til livs? Hvad vil du anbefale

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 30 dec 2015 10:03
af pille bruger
Benny skrev:Hej Michael
Tænkte på om man kunne øge rens, enten intervallerne eller styrken på blæs for at komme disse klumper til livs? Hvad vil du anbefale
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur.
Så er det hurtigere for mig at finde din styring, uden at jeg skal kigge hele tråden igennem icon_cheesygrin.gif

Jeg tror du skal have mindre blæser tal, og renseblæs: 10 min - 5 sek - 55%
Når blæsertal er for høje opvarmes asken, og den bliver svær at flytte ud af herden.

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 30 dec 2015 12:35
af Benny
Hej Michael
rense blæs er nu ændret
Er standard tallene iht linket korrekt http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... bs1016.pdf
Blot så jeg er sikker på hvad jeg har at rette efter hvis det går helt galt.
Idet kedlen næsten altid ligger og pendler mellem 30-50 % er det vel blæs i 10 og 50 % der skal reguleres på, eller har 100 % også noget at sige?
Kan se at 10-50 og 100 % på styring ligger lavere end standard tal ?

Huha mange spørgsmål :wink:

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 30 dec 2015 13:43
af pille bruger
Benny skrev:Hej Michael
rense blæs er nu ændret
Er standard tallene iht linket korrekt http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... bs1016.pdf
Blot så jeg er sikker på hvad jeg har at rette efter hvis det går helt galt.
Idet kedlen næsten altid ligger og pendler mellem 30-50 % er det vel blæs i 10 og 50 % der skal reguleres på, eller har 100 % også noget at sige?
Kan se at 10-50 og 100 % på styring ligger lavere end standard tal ?

Huha mange spørgsmål :wink:
Linket er gode tal at gå ud fra.
Dernæst indstilles som vist i manualen side 23 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... c-2014.pdf
Her indstilles 10 - 50 - 0g 100% ( ja - du skal indstille ved alle 3 effekter icon_cheesygrin.gif )
Giv dig god tid ( mindst 10 min på hver indstilling, gerne længere tid )
Er du for hurtig er fyret ikke rigtig indstillet, så åben for et par store varmeaftagere inden du går i gang.
Om dine blæser tal bliver det ½ af hvad de er i linket, ja så bliver de det :great:
Pille kvalitet + træk i skorsten ( husk at indstille trækstabilisator på 10 Pa og friskluftventilen er helt åben )
+ god tid, er afgørende for et godt resultat.

Fint at du fik sat link til styringen ind :great:

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 30 dec 2015 13:52
af Benny
Hej Michael
Det prøver jeg.
Sidste spørgsmål. Er skamolpladen over brænder skålen til at opretholde et bål i lavlast eller ?
Mange tak for hjælpen so far

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 30 dec 2015 15:32
af pille bruger
Benny skrev:Hej Michael
Det prøver jeg.
Sidste spørgsmål. Er skamolpladen over brænder skålen til at opretholde et bål i lavlast eller ?
Mange tak for hjælpen so far
Stenens formål er at tilpasse temperaturen i bålet.

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 30 dec 2015 15:53
af Benny
:roll: Hej med jer
Er nu ved at indregulere kedlen ved min far. Inden da rensede jeg brænderskålen. Jeg opdager da at der er fire eller fem af de mange huller til luft der er større end de andre, - skal de være det?

Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP

: 30 dec 2015 16:24
af Benny
Hej med jer
Er nu ved at indregulere kedlen ved min far. Inden da rensede jeg brænderskålen. Jeg opdager da at der er fire eller fem af de mange huller til luft der er større end de andre, - skal de være det?