Side 3 af 3

Re: PID driller, hjælp

: 27 okt 2015 19:00
af triumph
Dit fyr levere den varme der er behov for, og bruger de piller der behøves for for at holde temperaturen på ca. 65 C.
Der kan sagtes være 1 til 2 KW tab, bare i rørsystemet, så selvom du lukker for alle radiatore, så er der stadigt et forbrug.
Sørg for at forbrændingen er korekt.
Sørg for at fyret regulere roligt, men aligevel så hurtigt at det ikke stopper på over temp/slukker cirkulationspumpe ved lav temp.
Og brug evt. rumtermostat til at stoppe fyr, så du spare rørtab

Re: PID driller, hjælp

: 27 okt 2015 20:31
af nielshm
Torpet skrev:Tak begge to, jeg ved godt jeg kun lige er i indlæringstiden med PID, så håber ikke I bliver for irriteret, det er en hård nød at knække, men jeg skal nok gå stille fremad :). Det er ikke de ekstra piller der betyder noget, det er mere det at få det hele til at køre optimalt, den part tror jeg nok I vil nikke genkendende til :). Gemmer lige din forklaring her, Hjemme teori, den vil nok betyde mere om en uges tid, når jeg får mere viden putttet ind i hovedet :).
Nu har jeg haft en længere skriveri under MGM, men er også under oplæring. Min hovsa oplevelse var så, at termostaten i VVB ikke var skubbet i bund, så den målte alt for kolde temperaturer og reagerede voldsomt på bare små aftapninger. Når først pumpen til VVB åbner, så aftages der meget mere varme og ydelsen går bare "op op op" uden at temperaturen rykker sig noget særligt. Måske du skulle tjekke at alt sidder på sin plads, få centimeter flytter mange grader.

Re: PID driller, hjælp

: 27 okt 2015 21:34
af Torpet
Fin advarsel nielshm, sikkert noget ikke ret mange lige tænker på, det er den slags der gør disse forums så vigtige.