Side 3 af 3

Re: NBE V. 13 styring, kender i den?

: 04 dec 2016 13:51
af pso
hmm ja smart nok folk kan få hjælp udefra. Men det skal være muligt at styre det hele lokalt hvis f.eks hvis
nettet er nede, ellers er det ikke noget for mig.
Har faktisk slet ikke net på min woody+suncomfort. Begge er ca 4 år gamle version 6. Det jeg savner mest er faktisk at få rettet de i mine øjne åbenlyse fejl der i de 2 styringer. Woody PID har det problem at I værdien nulstilles hvergang den skifter imellem VVB og varme, ret håbløst at når den skal lave varmt vand bruger den så lige 20 min på at bygge I værdien op igen, når man kun har 10KW ville det være rart at man kunne fravælge den nulstilling af I eller vælge f.eks 50% istedet for 0% som start.
Suncomfort har fejl i implementeringen af bruger diff termostat, som gør den meget svær at bruge.jeg har fikset det ved at ligge en modstand over den ene temperatur føler så den måler forkert og jeg kan så få den tærskel værdi der kun kan være nul til at være en værdi, men display viser så forkert temperatur for den føler.

Re: NBE V. 13 styring, kender i den?

: 04 dec 2016 13:54
af pille bruger
pso skrev:hmm ja smart nok folk kan få hjælp udefra. Men det skal være muligt at styre det hele lokalt hvis f.eks hvis
nettet er nede, ellers er det ikke noget for mig.
Har faktisk slet ikke net på min woody+suncomfort. Begge er ca 4 år gamle version 6. Det jeg savner mest er faktisk at få rettet de i mine øjne åbenlyse fejl der i de 2 styringer. Woody PID har det problem at I værdien nulstilles hvergang den skifter imellem VVB og varme, ret håbløst at når den skal lave varmt vand bruger den så lige 20 min på at bygge I værdien op igen, når man kun har 10KW ville det være rart at man kunne fravælge den nulstilling af I eller vælge f.eks 50% istedet for 0% som start.
Suncomfort har fejl i implementeringen af bruger diff termostat, som gør den meget svær at bruge.jeg har fikset det ved at ligge en modstand over den ene temperatur føler så den måler forkert og jeg kan så få den tærskel værdi der kun kan være nul til at være en værdi, men display viser så forkert temperatur for den føler.
Du kan altid styre din V13 på dit lokalnetværk, også når internettet udenfor er nede.
Vælg nogle tilpas PI tal, så fungere det igen icon_cheesygrin.gif

Re: NBE V. 13 styring, kender i den?

: 04 dec 2016 14:15
af pso
Nej det kan ikke løses ved at vælge PI tal. Jeg har både analyseret og prøvet mig frem, jeg kører med de højest mulige PI tal for at få styringen til at a reagere hurtigt. Sætter jeg dem højere går styringen i sving.
Jeg er Ingeniør og vil påstå at jeg faktisk forstår en PID regulering 100%, også den lidt særlige implementering NBE har lavet. Så nyere versioner har ikke ændret på I nulstillingen ved skift mellem VVB/varme?
Har overvejet at lave styringen selv, men der en række sikkerhedsmæssige test af en ny styring jeg ikke kan lave, ellers ville de jo være ret nemt.

Re: NBE V. 13 styring, kender i den?

: 04 dec 2016 14:29
af pille bruger
pso skrev:Nej det kan ikke løses ved at vælge PI tal. Jeg har både analyseret og prøvet mig frem, jeg kører med de højest mulige PI tal for at få styringen til at a reagere hurtigt. Sætter jeg dem højere går styringen i sving.
Jeg er Ingeniør og vil påstå at jeg faktisk forstår en PID regulering 100%, også den lidt særlige implementering NBE har lavet. Så nyere versioner har ikke ændret på I nulstillingen ved skift mellem VVB/varme?
Har overvejet at lave styringen selv, men der en række sikkerhedsmæssige test af en ny styring jeg ikke kan lave, ellers ville de jo være ret nemt.
Det er generelt ikke et problem at den nulstiller I stakken.
Jeg er så ikke enig i at du helt har forstået en PI regulering, men jeg kan jo tage fejl icon_cheesygrin.gif

Her tager en ydelses ændring ca. 5 min.
Sæt dit link til din styring ind i din signatur,
så kigger jeg om der er en bedre indstilling til din styring.