Side 3 af 6

Reelle virkningsgrader

: 21 dec 2014 12:47
af triumph
Jan Krog skrev:Hej.

Jeg har lavet 31162 kwh varme siden 29-12-2013 til d.d. og brugt 7712 kg flexheat træpille i min Baxi 2.5. altså 4.04 kw/kg. Målt med en Kamstrup fjernvarme måler.
Fyret kører hele året.
Det bliver nok lidt bedre næste år, idet der er lavet lidt ændringer og den er blevet bedre justeret i løbet af det forgangene år.

/ jan
82,4% i virkningsgrad er vist meget flot for et fyr uden aut. optænding, der køre hele året

Reelle virkningsgrader

: 21 dec 2014 17:30
af rennug
triumph skrev:
82,4% i virkningsgrad er vist meget flot for et fyr uden aut. optænding, der køre hele året
------------------------
/ rennug.

Meget flot, - der er noget at stræbe efter. Må jeg spørge til hvad du kører med af røggastemperatur, ilt -overskud og fremløbstemperatur? Mvh.

Reelle virkningsgrader

: 24 dec 2014 12:46
af Jan Krog
Jeg kører med Ilt L8 og H7.
Røggas er pt 80 grader med en ydelse på omkring 6 kw.
Fremløbs temperatur er ca 73 grader.
Jeg har lavet lidt ændringer på fyret.

Mvh

Jan

Reelle virkningsgrader

: 27 dec 2014 17:21
af rennug
rennug/

Hej Jan.

Glædelig jul.
Kan du sige hvad L8 / H7 svarer til % ilt i røggassen?
Er din kedel kondenserende?

Reelle virkningsgrader

: 27 dec 2014 17:56
af rennug
Pillefyr/ fødeapparater/ stabil indfyring.
På et pillefyr med iltstyring og en termoføler i bunden af brændkammer i kedlen ses det tydeligt at et konventionelt føreapparat med en roterende snegl ikke giver en stabil/ ensartet indfyring, men nærmere en portions - fyring.
Det forstyrer forbrændingsprocessen sådan at forstå at iltprocenten i røggassen ikke fastholdes på det indstillede set - punkt, og der opnås ikke en ideal forbrænding. (overskud/ underskud af ilt i røggassen).
Problemstillingen bliver kritisk jo lavere iltprocent der ønskes I røgassen.

Er der nogen der kendskab til/ - har arbejdet med systemer til kontinuerlig indfyring/ modulering af fødeapparat etc.??

Mvh/ rennug

Reelle virkningsgrader

: 27 dec 2014 20:39
af Jan Krog
Hej Rennug
Tak og ilm

Det betyder såmænd bare at ved lav drift er ilt overskud 8 % og ved høj drift er det 7 %.
Har pt ændret dem til lav 7% og høj 6%
Nej det er en alm Baxi 2.5 jeg har.
Jeg har lavet en kondenserende røggas køler, den har kørt i ca 3 mdr.
Samt jeg har lavet nogle andre tabulator, så røggassen har længere vej igennem rørene.
Ligeledes en pillestop plade, design af Thy. Samt indstilling lært af Thy.
Så har jeg mulighed for drosle flowet på fremløbet fra kedel til akku tank.

Mvh Jan

Reelle virkningsgrader

: 02 feb 2015 17:45
af rennug
Reelle virkningsgrader.
Så er der gået 31 døgn med konstant varme på anlægget.
Produceret 3390 kwh på 990 kg træpiller > 3,42 kwh/ kg træpiller kørt på et anlæg uden røggaskøler og en røggastemperatur på 105 - 110 C, - O2 % = 6.0

Andre der vil komme med erfaringstal?

Jeg accepeterer så at min garage, - 55 m2 opvarmes til 5 C over udetemperaturen med spildvarme fra træpillefyret.

Reelle virkningsgrader

: 05 feb 2015 20:36
af rennug
triumph skrev:
82,4% i virkningsgrad er vist meget flot for et fyr uden aut. optænding, der køre hele året
/ Rennug

Hej Jan, hvordan ser dit regnskab ud for januar måned 2015?

Reelle virkningsgrader

: 04 mar 2015 20:23
af rennug
Hej træpillebrugere.

28 kolde februardage gav et konstant forbrug på 896 kg træpiller, og måleren siger at det fik jeg 3046 kwh varme ud af, altså 3,4 kwh/kg træpiller.
Ikke specielt imponerende, - hvad siger andre med brugbare målinger?

Reelle virkningsgrader

: 05 mar 2015 08:24
af timkenneth
nej det er godt nok ikke imponerende. godt 30 kg pr dag i feb, hvor det endda ikke har været særlig køligt.
du skriver du ikke har røggaskøler i et opslag længere oppe, men kan stadig holde en røgtemp på ca 100. hvordan måler du denne røgtemp?
hvilken kedel har du, en den ren?