Side 3 af 3

slagger i herden efter få dage

: 08 dec 2014 21:04
af pille bruger
skrot1 skrev:Fejl med vejkompensering, bliver slukket.....hvilken temp. Anbefaler du til pumpen?......skal jeg sætte både 10-50-100 til 30? Eller ? Har før kørt med de anbefalede 10-20-30 fra nbe, men synes den svingede lidt rigeligt under og over iltprocenten
Du kan f.eks. sætte pumpen på 30 gr. som start temperatur.
Ja alle 3 på 30%
Når den svinger så meget er det pga. at du har "Regulering træpiller" på 2.00
Prøv 0.2

slagger i herden efter få dage

: 08 dec 2014 21:08
af pille bruger
skrot1 skrev:Kan ikke vælge pumpen i vejrkomp...men den er på L5 i manuel udgang....start og stop pumpe, hvad anbefaler du ? Har sat den på stop 45 og start 55 gr.
Udgangen i vejrkompenseringen er til en anlægs pumpe.
Den man har efter vejrkompenserings ventilen.
Da du ikke har denne ventil, eller pumpe, skal du ikke bruge denne funktion,
men bruge menuen "pumpe" til at styre din cirkulations pumpe.

slagger i herden efter få dage

: 08 dec 2014 21:20
af skrot1
Ja, det var også min tanke:) takker for de gode råd, det er jo et dejligt nemt fyr, når det kommer til stykket, kræver bare man gider nørde lidt....og man skal alligevel lave rimelig meget ged i den før den ikke laver varme..;)