Side 3 af 6

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 10:29
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Med lidt held kommer den Baxi til at køre rigtigt fint, når der er tømt for vand,
og den har fået en god grundig rensning for den mega mængde sod.

Rigtigt møgarbejde her en søndag morgen, men så tænk på hvad det ville koste at
få en VVS'er ud her i en weekend, så går arbejdet lidt nemmere 8)

Jeg vil dog foreslå, nu du har fyret stoppet, så lige prøve at kalibrere
iltsonden inden du starter fyret igen, for jeg kan ikke rigtigt lidt at din
røg temp kom over 320 grader. Sonden skal kalibrere til et sluttal over 180.
Det var uden iltstyring...
alle turbolatorer ude det giver den høje temp.. Men de er sikkert monteret igem :great:

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 10:59
af Kaerager
Tak for hjælpen indtil videre. Det ser desværre ikke ud til at jeg slipper for VVS'eren. Jeg har nu tappet ca. 30 liter vand ud gennem aftapningsskruen og det bliver ved med at komme. Måske er ventilen utæt eller har "sat sig" efter den åbnede ved en tilbagebrand?

Nu er jeg ihvertilfælde langt over de 20 liter vand, så ventilen lukker tydeligvis ikke. :|

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 11:23
af sologbrænde
Hvad med at undersøge om ventil er "utæt" eller kedel er utæt ??

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 13:07
af Kaerager
Det ved jeg desværre ikke hvordan man gør og der skal man nok skille mere ad end jeg er tryg ved at gøre selv.

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 14:29
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg tror simpelthen ikke der kan være 30 liter i luftkamrene, så hvis du virkelig
har tappet så meget af, ja så må der konstant komme mere vand til.

Mest sandsynligt fra SYR ventilen, da de i nogle tilfælde ikke får lukket helt til igen
efter en tilbagebrand. Den sidder oven på sneglekanalen, og hvis den er meget utæt,
så burde du kunne se vand komme ud af sneglekanalen i brændkammeret.

En anden mulighed er de tre små luger der sidder lige under kontrolpanelet, men over
øverste låge. ( På Baxi 1.5 er der vist kun 1 låge ? ) Skjoldet sidder bare fast med pres-clips,
så det er bare at tage fat i begge sider på én gang, og så trække skjodet af.
Væk ved isoleringen, og se om der løber vand fra én af disse luger. Der er før set at de 4 møtrikker
der holder lugerne ikke er spændt ordentligt til, så det er jo nemt både at kontrolle og at fixe.
( Den højre luge er egentligt beregnet til at montere el-patron til sommerdrift ).

En tredie mulighed er kondensvand, men formoder du har shuntventil på retur vandet, sådan
retur temp i kontrol panelet altid viser over 60 grader ? Ellers kan det give vildt med kondens,
når meget koldt returvand rammer den varme kedel. At fixe det problem er jo bare at øge retur temp,
sådan du kommer over de minimum 60 grader. Også nemt at kontrollere og fixe.

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 15:13
af thy
Vi er enige om det er unbrakoskruen (sider i venstre side mod bundrammen)under isolering under nederste plade foran du tapper vandet ud af..og ikke hanen for så tømmer du hele anlægget for vand?

Tror ikke den er utæt og begrunder det med at sneglen ikke er låst fast som den ville gøre hvis der kommer så meget vand ud gennem unbrakoskruen

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 20:36
af Kaerager
Takker for jeres udemærkede rådgivning. Umiddelbart er jeg et fjols, da det ganske rigtigt var hanen jeg havde fat i. :oops: Min VVS'er havde ikke vist meg selve unbrakoskruen, men blot banket på nederste panel og sagt at det var bag dette at jeg skulle tappe vandet af ved en tilbagebrænding. Jeg har haft unbrakoskruen ude nu og der kommer intet vand.

Jeg har rendt de resterende punkter igennem på Brandsen spiseseddel uden noget at bemærke udover, at jeg prøvede at starte fyret og synes at blæserne er noget lang tid om at komme op i omdrejninger. Der kommer lidt luft men det er ikke meget.

Prøver at starte fyret op igen og så må vi se om det har haft nogen effekt.

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 20:58
af flemse
Har du husket og fylde vand på anlægget igen efter du har tappet en del af , inden du starter fyret op

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 21:08
af Kaerager
Ja, har fyldt noget på og efterfylder når det varmer nok op til at trykket er stabilt.

Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger

: 30 nov 2014 21:20
af Kaerager
Har stoppet fyret igen. Det virker ikke som om der sker noget med blæserne. Umiddelbart kommer der kun en svag snurren fra fyret, så prøver at få en ud og se på det i morgen hvis muligt.