Scotte langsom om at nå ønsket temp

: 30 aug 2014 10:15
af pille bruger
thorpilsner skrev:Så er anlægget på stokercloud. forslag til indstillinger modtages gerne ! :)

http://stokercloud.dk/dev/thorpilsner.html
Jeg har kigget i din styring.
Prøv med P = 2.5 og I = 0.10
Så tager vi den derfra.

Scotte langsom om at nå ønsket temp

: 30 aug 2014 10:56
af thorpilsner
Jeg prøver med P og i :)

Pillebruger, kan du forklare mig hvorfor at P og i skal være det du foreslår ? Er det fordi at den får for meget at leve af så den når temp for hurtigt ?

Scotte langsom om at nå ønsket temp

: 30 aug 2014 10:56
af thorpilsner
Det skal forresten lige siges at jeg har sat timer på hvornår det skal køre :)

Scotte langsom om at nå ønsket temp

: 30 aug 2014 11:01
af N P K
Hellfire skrev:Ja ja NPK det ved jeg godt!!! Men det kan give manden svar på om det ku være en del af hans problem !! Ps hva sker der lige for siden her?? Det er som om den ikke har mobil version !!???
Du kan slå mobilversion til i kontrolpanel jeg har også undret mig der er vist noget galt når den automatisk går på mobilversion så det er slået fra
Tjek tråden her
viewtopic.php?f=170&t=22367

Scotte langsom om at nå ønsket temp

: 30 aug 2014 11:17
af pille bruger
thorpilsner skrev:Jeg prøver med P og i :)

Pillebruger, kan du forklare mig hvorfor at P og i skal være det du foreslår ? Er det fordi at den får for meget at leve af så den når temp for hurtigt ?
De værdier du har nu er for store, og derfor starter vi op i det små,
for at undgå at det hele ræser op og ned i effekt.
Især din I værdi er for stor.

Scotte langsom om at nå ønsket temp

: 30 aug 2014 11:21
af thorpilsner
pille bruger skrev:
De værdier du har nu er for store, og derfor starter vi op i det små,
for at undgå at det hele ræser op og ned i effekt.
Isæt din I værdi er for stor.
Ok mange tak. Jeg har valgt at sætte kedel temp på 65 grader og diff er 10 over og under. Og cirk pumpen starter ved 60 og stopper ved 55. Nu har jeg startet fyret op igen for at se om det kører bedre.

Scotte langsom om at nå ønsket temp

: 30 aug 2014 11:30
af jorgen moltrup
version 70470 min pumpe starter ved 50 grader,men stopper tillige med brænder uanset hvad værdi er sat til