On / Off
: 30 mar 2014 10:22
den keramiske skulle kunne holde til flere tændinger, men skal self. ikke i før den nuværende er stået af. Jeg tænkte på det ift. de flere start/stop - mener du nævnte 15stk dagligt.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Ja ok i det forhold men nu er det sådan at mit fyr ikke tænder undtagen hvis jeg har stop på det eller kører med uret, grunden til de mange stop er det problem som jeg oplever ligenunemocharley skrev:den keramiske skulle kunne holde til flere tændinger, men skal self. ikke i før den nuværende er stået af. Jeg tænkte på det ift. de flere start/stop - mener du nævnte 15stk dagligt.
Se/mål om ledningen til skakt føleren er sat rigtig på igen.jensolav skrev:Nu har jeg så skiftet lux føleren men problemerne vil ingen ende ta, nu melder den at stik ikke er monteret. Det jeg gjorde da jeg skiftede føleren var at jeg var nødt til at løsne printet for at kunne arbejde med ledningerne og efter at have monteret igen kommer fejl meddelelsen så, er der nogen der ved hvad der kan gøres
Og det var så lige det der var sket, en ledning hoppet/ knækket ved lodning men som vanligt super service hos leverandør, fyret kører nu igen og som fruen siger " Det bår dejli"pille bruger skrev:
Se/mål om ledningen til skakt føleren er sat rigtig på igen.
Du justerer jo min. effekten når du låser styringen i 10%jensolav skrev:Hej, her sidste på ugen hvor fyret igen kører derud af, så har jeg lige et lille tillægs spørgsmål. Jeg fik rådet om at sætte minimums effekt 10% op fra 1,6kw til ca 2,5 kw
Det viste sig at være luxføleren der var problemet og nu er så spørgsmålet om jeg så kan justere tilbage til de 1,6 eller om det er noget man skal " lege" med og spørgsmål 2, skal der justeres på denne værdi i forhold til årstid, håber i forstår spørgsmålet
Bare lige for at få termerne på plads, så er det at " låse" vel det samme som at " Gemme" ja undskyldpille bruger skrev:
Du justerer jo min. effekten når du låser styringen i 10%
Følg guiden i din manual.
At låse er ikke at gemme.jensolav skrev: Bare lige for at få termerne på plads, så er det at " låse" vel det samme som at " Gemme" ja undskyld
Nå men fyret kører godt som sagt, når det kører for der er indført urstyring, men spørgsmålet jeg stillede var for at få afklaret hvad det betyder for drift med de forskellige værdier og måske om der skulle stilles om, alt efter sæson
Ok , jeg forstår det sådan: Fyret kører fra start op i nominel drift, derefter går man i 10% og stiller den ønskede ydelse som min og max, efter 5 minutter ca. kan det vurderes om luftes skal reguleres, det samme foretages så for 50 og 100 % og til sidst stiller man så som du skriver den ønskede 10% effekt og 100% effekt.pille bruger skrev:
At låse er ikke at gemme.
Det betyder at man sættet min. effekt på det samme som max. effekt.
Så er fyret låst på det man har valgt.
F.eks 10% derefter 50% og til sidst 100%
Kig manual side 22 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Husk at stille min. effekt på 10% og max- på 100% når du er færdig med at indstille.
Og nej, der skal ikke stilles om sommer/vinter - styringen finder selv ud af dit varmebehov.