atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 18:20
af Rene Hansen
Ved 80 g er den nok ved kl 5

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 18:31
af John Skov Jensen
Rene Hansen skrev:Ved 80 g er den nok ved kl 5
Så kort kædens længde op med et led eller to

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 18:32
af Rene Hansen
okay. det er fint hvis den kommer til at stå kl 3.

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 18:55
af John Skov Jensen
Rene Hansen skrev:okay. det er fint hvis den kommer til at stå kl 3.
Den skal være så lang at den først lukker klappen helt i nå kedlen er godt 90 grader, så det lyder som om den bør kortes lidt op.
Hvis du har tilsluttet kølesløjfen med en syr eller watts sts20 skal klappen lukke kedlen ned og bremse kedelydelse helt op, netop inden kølesløjfen udløses.

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 19:03
af Rene Hansen
Det med kølesløjfe og syr er volapyk i mine øre :-)

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 19:11
af John Skov Jensen
Rene Hansen skrev:Det med kølesløjfe og syr er volapyk i mine øre :-)
Så er det nok ikke tilsluttet, det er også kun et lovkrav hvis det er et system med trykekspansion. Men dog "nice to have" uanset. Det hindrer at kedlen kan koge. Du kan læse om det i manualen.
Men så skal kæden bare justeres så kedlen netop ikke kan nå kogepunktet

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 21:30
af marcwinther
Hvilket trin står din Laddomat-pumpe på? Hvis det er samme pumpe, som der sidder på min Laddomat, er den meget kraftig, og bør med din kedel nok stå på trin 1. Det er jeg blevet anbefalet af Biovarme til min kedel (32 kW.). Min fremløbstemp. ligger omkring 80-85 grader. Mht. temp.-afvigelsen på det øverste termometer på Laddomaten kontra kedel-termometeret sker det samme ved mig. Tror det skyldes at flowet fra kedel til Laddomat sænkes i takt med at kedlen opnår "driftstemperatur", og at der derfor kommer en nedsat mængde varmt vand forbi det termometer. Bare en teori jeg selv har.

Personligt varmer jeg 1600 liter vand op fra 40-85 grader på ca. 3-4 timer samtidig med fuldt forbrug på huset med min Atmos DC 32S. Et eller andet er der galt med dit, hvis du ikke kan det samme..

Hvor høj er din røggastemp. når fyret kører?

atmos 25 kan ikke følge med

: 27 jan 2014 09:58
af Rene Hansen
jeg har ikke noget at måle røggas temp med så det ved jeg ikke, men efter jeg har stillet på det spjæld bag på ser det ud til det har hjulpet.

Der kommer noget mere info i aften.

atmos 25 kan ikke følge med

: 28 jan 2014 08:05
af Rene Hansen
Hej igen guruer :-)

mange tak for hjælpen.

Efter jeg fik stillet på den stang, som viste sig at være et spjæld, vil jeg tro at fyret yder det dobbelte eller tæt på, nu er det i hvert fald ikke et problem med at følge med selvom der var bidende koldt i går.

Det med røggas temp, er det noget jeg skal have investeret i, så jeg kan følge med i det, eller er det mere guru oplysninger. :-)

Endnu engang MANGE TAK :-)

Rene

atmos 25 kan ikke følge med

: 28 jan 2014 08:42
af John Skov Jensen
Røggas termometeret er ikke en kritisk nødvendighed, da jeg bad om en aflæsning var det blot en af flere muligheder for at kunne vurdere om forbrændingen kørte med korrekt ydelse. Men nu har du jo selv fundet ud af at det var fordelingsspjældet til primær/sekundær luften der stod forkert. Men et røggastermometer kan være en god indikator for hvornår det er tid at rengøre kedlens varmeflader.
En temperaturaflæsning kan også gøres ved at låne konens stegetermometer, bore et lille hul i røgrøret og så aflæse temp når kedlen kører for fuld skrald. Efterfølgende kan hullet lukkes igen med en lille selvskærende skrue.

Men godt du fik kedlen til at ryste noget varme af sig