Side 3 af 3

Skærm defekt

: 31 jan 2014 23:58
af Kirfre
danskgården skrev:Hej
Har også haft problemer med mit display der ville gå i sort, Vølund kom og skiftede det men det nye ville også gå i sort, snakkede med vølund igen de gav mig den forklaring at displayet ikke havde jordforbindelse så det var krybestrøm der gjorde det, deres råd var at tage kabinettet af ind til styringen/printet og finde den klemme der er mærket med G som står for Ground (jord) fra klemmen skulle jeg trække en ganske tynd ledning over til stålkabinettet hvor den lige blev skruet fast med en selvskærende skrue.
Fantastisk det var lige hvad der skulle til det er ikke gået i sort siden.
syntes bare ikke lige Vølund er helt fremme i skoen hvad angår service/rådgivning.
Jeg har prøvet det samme i sommers, og ganske rigtigt, der var ikke jord til displayet. På med en ledning og nu har det så kørt perfekt lige siden

Skærm defekt

: 01 feb 2014 20:35
af Starbak
Har køre med Pellux 100 siden november måned sidste år, uden at have oplevet fænomenet og i øvrigt ganske godt tilfreds med Vølunds service :)

Skærm defekt

: 02 feb 2014 11:33
af Valo66
Hej.
Har lige haft tid skærmen til print/styring pillet af, men synes ikke jeg kan se at der mangler en ledning fra en jord til kabinet. Nogle der har et billede der viser hvor ??

Skærm defekt

: 06 apr 2014 20:19
af mchlbk
Hm, troede jeg var sluppet for skærmproblemet, men så var den desværre gået ud i dag.

Heldigvis virkede off-knappen, så jeg slukkede, lod den brænde ud, slukkede for strømmen til fyret, ventede lidt og tændte igen: Voila, skærmen virkede igen.

Må have kigget på den jordforbindelse ved lejlighed...