Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 19:56
af Landlyst
Jan_Al skrev: Fortrykket i beholderen skal selvfølgelig være lavere end det endelige anlægstryk! Eller er der absolut ingen grund til at den er der! icon_cheesygrin.gif
Sig mig hvad hulen sker der i dag? I er da helt galt på den... :shock: John, Levi, Ernst Hjælp :roll:

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:03
af John Skov Jensen
Landlyst skrev:
Sig mig hvad hulen sker der i dag? I er da helt galt på den... :shock: John, Levi, Ernst Hjælp :roll:
Fortrykket skal være ca 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.

Tryk er naturligvis målt og justeret ved kold anlæg

/John

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:09
af John Skov Jensen
Lau skrev:Inden du monterer den nye tryk-ekspansion, så tjek lige at den har det rigtige fortryk. Det skal være 0,5 bar.
Det er ikke korrekt at sige at fortrykket altid skal være 0,5bar
Det afhænger af højdeforskellen i anlægget, målt fra top af anlæg til ekspansionsbeholderen

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:11
af John Skov Jensen
WoodyHugo skrev:
nej , det er ca de 0,5 bar og inden montering :great:

en ny beholder plejer at være påfyldt den rette luft tryk
Nej det er ikke korrekt, det er noget sludder du skriver

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:13
af John Skov Jensen
Claus Birth skrev:Hej Lau!
Må den ikke være fortrykt med større tryk? F.eks. et tryk der ligner det man ønsker på sit anlæg ( 1 bar )

Hilsen

Claus Birth :great:
Jo, ønsker du f.eks 1 bar i dit anlæg, justerer du bare fortrykket til ca 0,85 til 0,9 bar

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:16
af Landlyst
Tak John.... :great:

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:16
af Lau
John Skov Jensen skrev: Det er ikke korrekt at sige at fortrykket altid skal være 0,5bar
Det afhænger af højdeforskellen i anlægget, målt fra top af anlæg til ekspansionsbeholderen
Det er helt korrekt som du skriver der - må indrømme at jeg ikke havde fantasi til at tro trådstarter boede i et noget højt hus - 0,5 bar er vel bare normalen i de fleste huse i en normal "familie størrelse", hvis det kan siges sådan..

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:16
af WoodyHugo
John Skov Jensen skrev: Nej det er ikke korrekt, det er noget sludder du skriver
Det er ca 0,5 bar luft i beholderen når den er ny og det er også ca fortrykket

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:19
af Landlyst
Lau skrev:
Det er helt korrekt som du skriver der - må indrømme at jeg ikke havde fantasi til at tro trådstarter boede i et noget højt hus - 0,5 bar er vel bare normalen i de fleste huse i en normal "familie størrelse", hvis det kan siges sådan..
Hmm hvis dit hus har kælder og/eller første sal så er det jo langt fra nok.... :shock: icon_cheesygrin.gif

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 20:32
af Lau
Landlyst skrev:
Hmm hvis dit hus har kælder og/eller første sal så er det jo langt fra nok.... :shock: icon_cheesygrin.gif
Jeg har et let ældre hus, fra 1877, fra bunden at mit fyr, til toppen af øverste radiator er der 3,4 meter.
Det er et hus med stue og 1. Etage. 0,5 bar fortryk er perfekt.