Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 07 dec 2013 18:12
af Tom_AT
John Skov Jensen skrev: Her er en tegning der viser opbygningen
vvb.jpg
Sig til hvis der skal flere ord på til at forklare funktionen :great:
Mange tak for det John.
Jeg skulle vel ikke kunne få dig til smide et par links til den AMZ ventil og den differensstyring?

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 07 dec 2013 19:48
af John Skov Jensen
Tom_AT skrev:
Mange tak for det John.
Jeg skulle vel ikke kunne få dig til smide et par links til den AMZ ventil og den differensstyring?
Ventilen er denne her, min er i 3/4"
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/VDHC ... 12-113.pdf
Jeg har også god erfaring med honeywell
http://killus-technik.de/xtcommerce/pro ... ywell.html
Den ligner meget denne her, hvis man ser bort fra farven
http://www.hedestoker.dk/?item=3253

Differensstyringen købte jeg ved hedestoker, men de har den ikke længere. Men det du skal bruge er i princippet en simpel solfanger styring
Et par eksempler
http://www.vvs-eksperten.dk/index/flex- ... ing-p28397

Og Zarge er glad for denne
http://www.conradelektronik.dk/?websale ... =6S_UF2j7k
Den er billig :D

Vvfs har også en der heller ikke er sindsyg dyr
http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=55&products_id=68

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 07 dec 2013 20:07
af Tom_AT
Tak for det John, det ser bestemt interessant ud, og jo heller ikke alt for dyrt :)

Jeg er ikke helt sikker på virkemåden.
Skal det forstås sådan at der kun sendes varme til VVB såfremt der er behov for det, og kun hvis fremløb fra akkutank er varmere end vandet i VVB?

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 07 dec 2013 20:21
af John Skov Jensen
Tom_AT skrev:Tak for det John, det ser bestemt interessant ud, og jo heller ikke alt for dyrt :)

Jeg er ikke helt sikker på virkemåden.
Skal det forstås sådan at der kun sendes varme til VVB såfremt der er behov for det, og kun hvis fremløb fra akkutank er varmere end vandet i VVB?
Ja, hvis fremløb og bund af vvb er lige varme, ledes vandet uden om vvb. Hvis der bruges varm brugsvand bliver bund af vvb omgående koldere, differens styringen aktivere ventilen og der ledes varmt vand i vvb indtil bund af vvb og fremløb fra akku igen er lige varme, så aktives ventilen igen og leder igen vandet uden om vvb.
Det fungerer upåklageligt, og der er omgående varme i vvb, når den får fuldt flow fra akku.

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 07 dec 2013 20:23
af Havmand
Hej Tom,

Havde samme problem før.

Nu har jeg sat VVB på fremløb lige før automix.

Der er så 3-vejsventil på, så der lukkes af hvis fremløb bliver under 55 eller VVB bliver over 60

Til sommerdrift har jeg sat en alm. kuglehane, så der kan laves bypass uden CV - her bliver pumpen skruet helt ned og slukker når krav til VVB er opfyldt.

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 08 dec 2013 15:18
af Tom_AT
John Skov Jensen skrev: Ja, hvis fremløb og bund af vvb er lige varme, ledes vandet uden om vvb. Hvis der bruges varm brugsvand bliver bund af vvb omgående koldere, differens styringen aktivere ventilen og der ledes varmt vand i vvb indtil bund af vvb og fremløb fra akku igen er lige varme, så aktives ventilen igen og leder igen vandet uden om vvb.
Det fungerer upåklageligt, og der er omgående varme i vvb, når den får fuldt flow fra akku.
Det lyder jo relativt simpelt hehe :)

Hvis man nu tager udgangspunkt i den billige her http://www.conradelektronik.dk/?websale ... =6S_UF2j7k Er der noget jeg er lidt i tvivl om.
Der er jo en knap på 0-100c og en på 0-20c. Jeg går ud fra den på 0-20c er differenstemperaturen man instiller, altså hvornår 3-vejs ventilen skal skifte stilling og lede varmt vand til VVB.
Men hvad er 0-100c knappen så til? Man kan jo ikke bestemme temperaturen i VVB, efter som den er bestemt af fremløbstemperatur fra akkutank, eller??

Og hvilke følere bruger du? Bare almindelige PT100 følere?

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 08 dec 2013 15:49
af Tom_AT
Havmand skrev:Hej Tom,

Havde samme problem før.

Nu har jeg sat VVB på fremløb lige før automix.

Der er så 3-vejsventil på, så der lukkes af hvis fremløb bliver under 55 eller VVB bliver over 60

Til sommerdrift har jeg sat en alm. kuglehane, så der kan laves bypass uden CV - her bliver pumpen skruet helt ned og slukker når krav til VVB er opfyldt.
Det er ikke helt så nemt, for automixeren sidder ude i fyrrummet, og der er 10m fjernvarmerør mellem fyrrum og hus/vvb. Jeg kunne selvfølgelig flytte automix ind i huset, men det betyder større varmetab i fjernvarmerørene da temperatuen så vil være 85 grader, i stedet for 60.

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 08 dec 2013 15:53
af Zarge
Der er følere med, der skal bare loddes ledninger på...
De 0-100 grader er minimums temperatur, altså skal temperaturen være over denne for at styringen er aktiv, hvis jeg ikke husker helt forkert ;-)

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 08 dec 2013 16:01
af Tom_AT
Ja okay.. Så er det jo egentlig ikke så svært :P

Hvis man så også bruger den Honeywell 3-vejs motorventil John linker til.
Der kan jeg læse mig til er 3 ledninger på, og motoren kører på 230VAC.

Den billige styring kører kun 12 VDC/VAC, så hvordan spiller det lige sammen med nævnte motorventil?

Ja undskyld de mange spørgsmål hehe.. Men gider ikke bestille noget forkert :-P

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 08 dec 2013 16:09
af John Skov Jensen
Den har et relæ indbygget der kan slutte og bryde 230vac
Det er blot forsyningen til elektronikken der skal have 12v