Side 3 af 3

Fejlstrømsrelæ

: 25 nov 2013 16:19
af Dinsen
Altså at produktcenterne pludselig ændre deres anbefalinger er ikke installatørens problem. Hvis det var lovligt på installations tidspunktet. Så er det som hovedregel osse nu.

Fejlstrømsrelæ

: 25 nov 2013 16:35
af John Skov Jensen
Dinsen skrev:Altså at produktcenterne pludselig ændre deres anbefalinger er ikke installatørens problem. Hvis det var lovligt på installations tidspunktet. Så er det som hovedregel osse nu.
Nu blev der bla. for kostal vedkommende, af SIK, nedlagt et total salgsforbud indtil det foreskrevne hpfi relæ i manualen var ændret fra type A til type B.
I sådanne tilfælde skal det selvfølgelig skiftes. Om det er for egen regning eller om det er installatøren, er i sikkerhedsmæssige hensende sagen uvedkommende. De anlæg der har denne type inverter er ikke lovlige før der er monteret et type B relæ.
Jeg vil nu anbefale at få det skiftet uanset hvem der ender med at skulle betale.

Fejlstrømsrelæ

: 25 nov 2013 16:55
af Dinsen
Jeg er enig i at det skal skiftes, det eneste jeg pointerer er at man kan ikke forlange at installatøren skal skifte det for egen regning. Hvis det var lovligt på på installations tidspunktet.

Fejlstrømsrelæ

: 25 nov 2013 17:17
af John Skov Jensen
Det er vi enige i.
Jeg havde måske læst dit forrige indlæg og forstået det forkert.

Fejlstrømsrelæ

: 25 nov 2013 19:47
af Rasmus Jensen
Men så må det være producenten der skal gå ind og dække udgifterne. Lave en aftale med installatørerne at de kan få 1t og kostal lever relæet. - bare en tanke.

Fejlstrømsrelæ

: 07 feb 2014 14:31
af Pillefyren
Ja, det var jo så ikke inverterne der fejlede, men Sikkerhedsstyrelsen :(

http://ing.dk/artikel/misforstod-testre ... ign=daglig

http://ing.dk/artikel/her-laeste-sikker ... ign=daglig

Fejlstrømsrelæ

: 07 feb 2014 15:03
af John Skov Jensen
Bemærk det er kun salgsforbudet der er ophævet. Kravet til type B hpfi er uændret for alle kostal invertere da fabrikanten ikke kan garantere dc fejlstrøm under 6mA.
Det at de ikke kan garantere fejlstrøm under den af sikkerhedsstyrelsens fastlagte grænse på 6mA gør at der ikke er nogen lovlig vej uden om type B på disse kostal piko invertere

Fejlstrømsrelæ

: 10 feb 2014 10:22
af Pillefyren
Det er jeg så ikke helt sikker på, at du har ret i.
Ifølge Blue Solars hjemmeside, så har Sikkerhedsstyrelsen "godkendt" Type A fejlstrømsrelæ til Kostal Piko inverteren.

http://www.bluesolar.dk/blue-solar/sids ... pe-a-relae

Fejlstrømsrelæ

: 10 feb 2014 17:45
af John Skov Jensen
Ja, det er rigtigt. Sikkerhedsstyrelsen har accepteret og anerkendt at den test der er udført på Kostal piko invertere bekræfter at det er ok at "kun" bruge type A hpfi relæer på disse invertere.
Så nu er det ikke bare salgsforbudet der er ophævet, men også det generelle krav til type b til Kostal piko

Fejlstrømsrelæ

: 12 feb 2014 19:58
af John Skov Jensen
Hrmm, måske var jeg lidt hurtig med at skrive at HPFI type A er ok til kostal piko invertere. Sikkerhedsstyrelsen skriver godtnok at de test der er udført viser at type A er ok, men så længe at kostal selv skriver i manualen at det skal være type B, ja så er det, det der er gældende. Men det kan jo være at manualen snart bliver ændret :-)