Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 21 okt 2013 21:08
af kent a
Ja men hvad hjælper det hvis den under opstart ikke kan nå minimum røg temp. Så kommer alarmen optændningsfejl.

Røgstarttemt er hvad den skal stige fra der hvor den er når man tænder for den og til den går i drfts.

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 21 okt 2013 21:12
af kent a
http://www.vvs-grossisten.dk/upload/36- ... omax16.pdf

Har i overhovede læst hvad der står i den manual..

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 21 okt 2013 21:17
af Dinsen
kent a skrev:Ja men hvad hjælper det hvis den under opstart ikke kan nå minimum røg temp. Så kommer alarmen optændningsfejl.

Røgstarttemt er hvad den skal stige fra der hvor den er når man tænder for den og til den går i drfts.
Ja det er jeg skam udmærket klar over. Så er det man er nød til at sætte røgstarttemp højere op, for at sikre sig at bålet er stort nok inden den kører drift sekvensen igennem.

Røgtempmin (I de nyere software versioner) Er udelukkende til at sætte grænsen for hvornår bålet er brændt ud. Så man ikke smadrer motor eller gear i sneglen.

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 21 okt 2013 21:29
af kent a
Dinsen skrev: Røgtempmin (I de nyere software versioner) Er udelukkende til at sætte grænsen for hvornår bålet er brændt ud. Så man ikke smadrer motor eller gear i sneglen.
Er der intren snegl i en biomax??
Ellers kan jeg ikke se hvad det det skal bruges til.
Min har aldrig proppet sig så meget at det kunne nå at fylde slangen op.

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 21 okt 2013 21:33
af Dinsen
kent a skrev:
Er der intren snegl i en biomax??
Ellers kan jeg ikke se hvad det det skal bruges til.
Min har aldrig proppet sig så meget at det kunne nå at fylde slangen op.
Nej det er der ikke.
Jeg har lige skrevet hvad det skal bruges til.
Det er meget muligt, men det er der mange andre der har.

Edit: Jeg har lige set dine billeder, og du kan jo ikke sammenligne dit anlæg med andres når du ikke har et "standart" anlæg. Når din snegl står så højt og din smelteslange er så lang, så vil der jo naturligt nok gå længere tid før slangen bliver fyldt.

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 22 okt 2013 18:32
af sblar
Kjeld P skrev:Hold øje med røg temperaturen (RT) på displayet...den kan ikke komme ud af 'optænding' selvom der er ild hvis ikke RT kommer over de 55g. Hvis der er ild og RT stadig er for lav så tag føleren ud og varm den forsigtig med en lighter. Så kommer RT over de 55 den korrekt er indstillet til og starter. Sæt så føleren på plads, men hold øje RT...den må ikke komme under 55 for starter det hele forfra. Hvis i har turbolatorer i har den svært ved opstart.

Hvis den har lavet opstart uden at komme i gang og i laver ny...må den ikke tage opstart brændsel igen...hiv røret og lad pillerne løbe i en bøtte...ellers ligger der for meget herden...

De kan godt starte selv...den skal bare lære det.
Det skulle den nemlig Kjeld :wink:

Nu er der endelig kommet gang i skidtet. Det tog lidt tid at få nogen i røret der kunne hjælpe, men Jan fra vvs-eksperten fandt en løsning. Jeg var ikke selv til stede så jeg ved ikke præcis hvilke ændringer der blev lavet på indstillingerne, men det der gjorde udslaget var røgtemeraturen, som Kjeld P også var inde på. Jeg indrømmer at jeg var så fokuseret på blæseren som ikke kørte, at vi ikke fik prøvet Kjeld's forslag med at varme føleren med en lighter, men det var det der skulle til. Det viste sig at føleren var monteret for langt væk fra kedlen, så det skal ændres.
Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig at fyret ikke kunne starte uden manuel indgriben, men ved nærmere eftertanke kan jeg godt se at de mange hundrede liter iskoldt vand, holder kedeltemperaturen nede i lang tid, og så kan det selvfølgelig godt forsvare lidt starthjælp.

Jeg er ikke selv i nærheden af fyret, men skal nok poste de nye indstillinger når jeg får dem i morgen.

I skal have mange tak for indsatsen. Nu begynder processen med finjustering - og der får vi nok også brug for noget hjælp. Der er godt nok meget at skrue på, og som jeg kan se også mange forskellige overvejelser der skal gøres.

hilsen Søren

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 22 okt 2013 19:11
af Dinsen
Per w, var faktisk den der var hurtigst ude med løsningen. Han skrev det 20min efter du oprettede emnet ;-) men super at det kører! :-)

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 22 okt 2013 19:19
af 2009bokke
sblar skrev:
Nope, blæseren kører kun 4-5 sekunder i starten. Ild er måske så meget sagt, når brænderen trækkes ud er der gløder og ilden, som er meget svag, skyldes nok mere det at der kommer luft til, når brænderen trækkes ud.

Her er indstillingerne:

Kombifyring Nej
Pausestop Nej
Pausestart 10 grader
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 2,70
Røgtempmin 55 grader
Røgtempmax 340 grader
Startbrændsel 26
Pausebrændsel 15 s
Pauseluft 5%
Pausetidmax 60 m
Renblæstid 25 s
Renblæsint 45 m
Sommerdrift Nej

Brændselmin 5%
Sneglemax 15%
Luftmin 5%
Luftmax 40%
Luftreducer 8%
Tændvarmtid 10 m
Tændvarmeff 90%
Tændvarmluft 3%
Regramptid 30 s
Stopblæsetid 15
Røgstarttemp 10 grader
2,70 i brændsel på den her årstid ???

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 22 okt 2013 19:37
af sblar
Du har ret dinsen, jeg var for fokuseret på blæseren at jeg ikke bed mærke i Per's kommentar. Tak til Per :great:

@2009bokke: Det var indstillingen i går, i morgen kender jeg indstillingen i dag :-)

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 22 okt 2013 21:37
af Kjeld P
Og nu er der så varmt ude det ikke er nødvendig at fyre...jeg kører ikke engang på pumperne :-)