Side 3 af 3

Alarm ingen brændelse

: 25 sep 2013 14:47
af lamborg
Det er også bare vejledende men du kan jo godt se at 25 er meget højt så. I min 30kw ligger tallende for en Flo85 på 20-40-60 og jeg ligger på 21-37-60 så det ligger jo rimeligt tæt på . (uden semirens).
Men igen mange er bange for at stille for lavt og uha nu går den da ud så hellere noget mere luft :-) men så er det at man kan ryge i manglende brændsel osv.

Alarm ingen brændelse

: 25 sep 2013 16:36
af lnilni
lamborg skrev:Synes dine tal starter lige vel højt.
Prøv at tage lidt af bunden . De ca tal som NBE har fundet frem til hedder 19-27-35 og som regel ligger folk ikke så langt derfra men du skal gerne have en nogenlunde blød blæser kurve. Prøv at starte med de 19 . Kik på flammen og stil ned til den ryger (i kedlen ikke ovenud af skorsten)så hæv indtil den ikke ryger mere, og ikke noget med gnister der kommer ovenud :-) Når du har den lige på sømmet så gå op til 50 og går det samme osv. . Hvis du har for meget hvæs på så er det jo også derfor du har problemer med at pillerne bilver brændt for hurtigt at ved 10% og du må hæve min. og derved også forbrug. Kik på dine kedelsider og især toppen af kedlen. Er de sorte får den for lidt ilt og er de lysegrå eller hvide så køre du i overkanten. Kan du ramme en sådan grå til mørke grå er det godt men det vil svinge meget fordi trækket i skorsten svinger alt efter ude temp og vind.
Men jeg ved det er svært og at man er tilbøjelig til at give for meget .
Tak for vejledningen, jeg prøver at justere iaften :lol:

Alarm ingen brændelse

: 27 sep 2013 09:22
af lnilni
lamborg skrev:Det er også bare vejledende men du kan jo godt se at 25 er meget højt så. I min 30kw ligger tallende for en Flo85 på 20-40-60 og jeg ligger på 21-37-60 så det ligger jo rimeligt tæt på . (uden semirens).
Men igen mange er bange for at stille for lavt og uha nu går den da ud så hellere noget mere luft :-) men så er det at man kan ryge i manglende brændsel osv.
Jeg har nu ændret indstillinger til 19-28-40, og ved 50% ingen røg i kedlen men hvid røg ud af skorsten (ca 2 meter hale), 100% har jeg ikke justeret endnu men der kommer sort røg ud af skorsten. Jeg justere i weekenden, det bliver hurtigt mørkt i hverdagene..
Takker endnu en gang for hjælpen :P :P

Alarm ingen brændelse

: 29 sep 2013 20:38
af lnilni
Søndag formiddag(kl10.00) justerede jeg blæs til 19,30,40, efter 1times drift er 10%+50% =ok men 100% ryger sort, har pt ikke mulighed for at låse i 100% kedlen bliver for varm (kobler poolen til i næste uge så kan der testes mere) MEN kl 1630 = alarm ingen brændelse!!!!
Har læst i woody forum, de mener at blæs minimum skal ned, det prøver jeg ( nu sat til 16) Info følger senere

Alarm ingen brændelse

: 29 sep 2013 21:38
af pille bruger
lnilni skrev:Søndag formiddag(kl10.00) justerede jeg blæs til 19,30,40, efter 1times drift er 10%+50% =ok men 100% ryger sort, har pt ikke mulighed for at låse i 100% kedlen bliver for varm (kobler poolen til i næste uge så kan der testes mere) MEN kl 1630 = alarm ingen brændelse!!!!
Har læst i woody forum, de mener at blæs minimum skal ned, det prøver jeg ( nu sat til 16) Info følger senere

Lav en frisk pilleafvejning, og vej på en god digitalvægt.
Sæt tal ind fra skema http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... 5B1%5D.png
Sæt min drift effekt til 2.6 Kw.
Spænd fløj møtrikker på brænderen efter, den skal slutte 100% tæt ved gummipakningen.

Alarm ingen brændelse

: 01 okt 2013 08:24
af lnilni
pille bruger skrev:

Lav en frisk pilleafvejning, og vej på en god digitalvægt.
Sæt tal ind fra skema http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... 5B1%5D.png
Sæt min drift effekt til 2.6 Kw.
Spænd fløj møtrikker på brænderen efter, den skal slutte 100% tæt ved gummipakningen.
Linket virker ikke, eneste jeg kan se er et icon af et Excel ark?? frisk pilleafvejning (på 2 forskellige postvægte = 1283g på begge)
Jeg checker lige møtrikkerne 8)

Alarm ingen brændelse

: 01 okt 2013 08:35
af pille bruger
lnilni skrev: Linket virker ikke, eneste jeg kan se er et icon af et Excel ark?? frisk pilleafvejning (på 2 forskellige postvægte = 1283g på begge)
Jeg checker lige møtrikkerne 8)
Afvejning :great: :great:
Nyt link http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Se under Standard tal V7 og V10

Alarm ingen brændelse

: 01 okt 2013 10:50
af lnilni
pille bruger skrev:
Afvejning :great: :great:
Nyt link http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Se under Standard tal V7 og V10
Super, jeg prøver at indsætte værdier fra skemaet :great:

Alarm ingen brændelse

: 04 okt 2013 14:51
af lnilni
lnilni skrev:
Super, jeg prøver at indsætte værdier fra skemaet :great:
Det virker, kun lidt hvid røg (er nok kondens)..Takker mange gang. Jeg tror at ved at sætte minimum kw = 2.0 har løst problemet :)
/Lars