For højt kedeltryk
: 30 aug 2013 12:43
Det er ca. 6 mrd. siden der blev fyldt vand på. Der er ingen synlige lækager.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Hvis trykket stiger ca. 1 bar fra kold til varm tilstand - så er ekspansionen formentlig for lille.Husmandstøsen skrev:Det er ca. 6 mrd. siden der blev fyldt vand på. Der er ingen synlige lækager.
Det som du synes er problemet er din måling fra kold 1,5 bar og til varm 2,5 bar ......men har du før haft kedelen op på de 70 grader , det er jo sådan at vand udvider sig ved varme.Husmandstøsen skrev:Ingen problemer med at varme radiatorerne op, men trykket kommer over 2,5 bar hvis temperaturen i kedlen skal over 70 grader. Det har ikke været et problem før. Sikkerhedsventilen lukker tilsyneladende ikke op, selv om trykket kommer lidt over 2,5 bar. Når fyret er helt koldt er trykket 1,5 bar.
WoodyHugo skrev:
Det som du synes er problemet er din måling fra kold 1,5 bar og til varm 2,5 bar ......men har du før haft kedelen op på de 70 grader , det er jo sådan at vand udvider sig ved varme.
Synes du skal give din sikkerhedsventil et par vrid rundt............ved kold kedel