Re: cirkulationspumpe

: 30 okt 2007 21:31
af søren ø
Hvordan lufter du ud?
Du skal have slukket pumpen inden du går i gang. Så fylder du vand på anlægget. I kold tilstand 1.2-1.5 bar ved tryk. exp. Så finder du den højeste radiator, eller det højeste punkt på dine rør og lufter ud der. Mister den helt trykket fylder du efter med vand igen.

Du kan godt have en tryk.exp. siddende på din retur. Det vigtige er at din sikkerhedsventil sidder på fremløbet og uden ventiler imellem.

Går det helt galt må Thy og undertegnede rykke til undsætning :lol:

Re: cirkulationspumpe

: 30 okt 2007 22:11
af bago
jamen jeg har ingen sikkerhedsventil på, skal man have det??

bago

og hvor skal cirkpumpe sidde, sådan at den sidder som den skal.

Re: cirkulationspumpe

: 30 okt 2007 23:18
af thy
bago skrev:jamen jeg har ingen sikkerhedsventil på, skal man have det??

bago

og hvor skal cirkpumpe sidde, sådan at den sidder som den skal.
sikkerhedsventil er ved trykekspangtion

Re: cirkulationspumpe

: 31 okt 2007 11:30
af bago
jeg har flyttet cirkpumpe m.m til fremløb, men nu løber vandet ud af overløb på eksp. beholder så snart jeg tænder den.


bago.

Re: cirkulationspumpe

: 31 okt 2007 11:54
af Ole S.
Hej.
Har du vendt den rigtigt, den skal suge fra kedlen?? Og husk den skal sidde efter strengen til ekspantionsbeholder, ellers trykker den jo bare vandet ovenud.

Re: cirkulationspumpe

: 31 okt 2007 20:46
af søren ø
Det hele lyder som om der er flyttet nisser ind allerede :)

Har du mulighed for at tage nogle billeder og evt. ligge op. Det er lidt svært uden at have set anlægget.

Man kan i sjældne tilfælde godt have sikkerhedsventil og trykexp. skilt ad.

Re: cirkulationspumpe

: 31 okt 2007 20:53
af bago
jeg er kommet så langt nu at de 3 første radiatorer virker perfekt, kun den sidste vil ikke varme.
og nr 2 radiator skal udluftes ca. 1 gang hver anden time og kun denne ene radiator.



bago :shock:

Re: cirkulationspumpe

: 31 okt 2007 21:46
af danni-nielsen
Tror du har en luft lomme et sted.

prøv og løsne din termostat ventil lidt, det sviner lidt, så er jeg næsten sikker på du får luften ud.

har selv en radiator jeg er nødtil og gøre dette ved når jeg har haft tømt mit anlæg.

Re: cirkulationspumpe

: 31 okt 2007 23:59
af thy
danni-nielsen skrev:Tror du har en luft lomme et sted.

prøv og løsne din termostat ventil lidt, det sviner lidt, så er jeg næsten sikker på du får luften ud.

har selv en radiator jeg er nødtil og gøre dette ved når jeg har haft tømt mit anlæg.
det lyder som om det er en af dem der vil hænge... det er tit nok at motionere den lille pal indtil den slipper og åbner... har et par stykker de driller lige når sommern er overe og der bliver brug for noget varme igen... før den åbner kan luften ikke lukkes ud... den er i orden igen når den bliver som en fjeder at trykke på så er der fuld knald på radiatoren indtil termostaten bliver sat på igen
:D