De skriver også at deres nye alpha 2 er kondens sikker og kan bruges i AC anlæg. Så mon ikke de har kendt til problematikken?
Tvivler dog på at kondens har været mit problem på kedelpumpen.
Alpha2 Fejl
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 17 aug 2014 13:12
Alpha2 Fejl
Min pumpe blinkede også da jeg startede den op efter sommerferien. Efter at have læst tråden her, tænkte jeg jeg at en hårtørre måtte kunne bruges og efter 4 min. tørring udvendig på pumpen startede den :-)
- soenderg
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
- Mit fyr: Denviro S+M 23
- Areal: 230
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4370
- Geografisk sted: Store Merløse
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 4 gange
- Kontakt:
Re: Alpha2 Fejl
Update: Jeg havde kontakt med Grundfoss og fik banet mig vej ind til en ingeniør der havde forstand på styreprintet. Han kunne fortælle mig at det i hans ører lød som om at pumpen ikke var jordet korrekt (hvilket han havde ret i).
Min gamle pumpe stod desværre ikke til at redde, men jeg købte en ny og fik jordet den ordentligt og siden (2014) har den kørt fuldkommen problemfrit.
Min gamle pumpe stod desværre ikke til at redde, men jeg købte en ny og fik jordet den ordentligt og siden (2014) har den kørt fuldkommen problemfrit.
-
- Stoker V
- 16
- Indlæg: 158
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Alpha2 Fejl
Jeg har lige oplevet det samme med blinkende display. Der var ingen kondens på printet og den var jordet
rigtig. Så der kan også være andre ting der gør at pumpen står af.
Er der nogle der har undersøgt om man kan få nye print til pumpen?.
Mvh Allan
rigtig. Så der kan også være andre ting der gør at pumpen står af.
Er der nogle der har undersøgt om man kan få nye print til pumpen?.