Side 3 af 5

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 24 jan 2013 21:23
af Rasmus Jensen
Hvor ser jeg det henne?
Tror jeg har fundet det (noget bøvl med det master halløj)

Der er masser af de 247 hændelser - Er det ikke hver gang den går på og af AC nettet?

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 24 jan 2013 21:51
af BWJ
Rasmus Jensen skrev:Hvor ser jeg det henne?
Tror jeg har fundet det (noget bøvl med det master halløj)

Der er masser af de 247 hændelser - Er det ikke hver gang den går på og af AC nettet?
Nej ID247 er når den går i fejlsikret tilstand pga en fejl, fejlen må ikke opstå flere gange, din har fejlen flere gange d. 21 og 23/01/2013.
Tror du skal kontakte service.
Se mit forrige indlæg.

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 24 jan 2013 22:02
af BWJ
Obs, det ville være smart hvis du opdaterede SW til 3.40, det fjerner sikkert fejlene

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 24 jan 2013 22:58
af Rasmus Jensen
Jeg vil ikke opdater før de (Danfos service) har kigget på den.

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 10 feb 2013 22:21
af poul efterlønner
Rasmus Jensen skrev:Jeg vil ikke opdater før de (Danfos service) har kigget på den.
Har Danfoss ikke været inde og kigge endnu ? hvad var egentlig dit problem

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 10 feb 2013 23:38
af Rasmus Jensen
poul efterlønner skrev:
Har Danfoss ikke været inde og kigge endnu ? hvad var egentlig dit problem
Jo de har været inde - Jeg har også opdateret.
Problemet var at jeg ikke fik alle data der lå i inverteren over i CLX portalen, men jeg har så selv tastet 2012 mangler ind. Det kan man gøre på månedes niveau, så må det være godt nok.

Men kan se jeg skal have fat i dem igen. Den har lavet den 247 fejl efter jeg har opdateret også. Opdaterede den 1. Feb.

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 19 mar 2013 23:38
af PeterMA
Så fik jeg endelig min på nettet. Tror jeg ;)

http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE

Kan ikke lige se om den har uploadet noget endnu, men den er sat op til at uploade til clx portalen.

Dong kommer og skifter måler D. 26, så får man endelig glæde af udstyret :)

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 20 mar 2013 21:05
af poul efterlønner
Det ser da ud til at virke fint.

hvornår er du kommet på nettet ?
hvad er det for en - produktion du har i januar ?

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 20 mar 2013 21:29
af PeterMA
Hej.
Jeg har fået det tilsluttet i weekenden.
Angående januar så må jeg værre dig svar skyldig. Tror det stammer fra danfoss som sikkert har testet den.
Har skrevet til danfoss for at få nulstillet den således at den kun vist det jeg har lavet.

Danfoss CLX portal, hvem er med ?

: 24 mar 2013 09:21
af Dinsen
Hej!

Jeg har problemer med at konfigurerer inverteren på clxportal.

Når jeg skal udfylde modul effekt skriver den: Moduleffekt skal være et heltal mellem 1 og 6720! Tallet jeg prøver at taste ind er 6720!

Hvad går galt???

EDIT: Nu har jeg ændret anlægsstørrelsen til 6,8kwp så nu godkender den 6720.

Hvad skal man så gøre for at få den til at uploade data? Eller gør den det af sig selv?