Side 3 af 3

gulvvarme shunt driller

: 03 jan 2013 22:36
af levi
Ernst Drastrup skrev:Hvor finder man returen hjem til kedlen i dette arrangement.??

Jeg ser heller ingen kontraventil i systemet.
Returen sidder i højr side - i bunden.

Kontraventilen er bygget ind i shunten - i det nederste "shuntrør" imellem pumpe og fordelerrør til gulvvarmeslangerne :great:

gulvvarme shunt driller

: 03 jan 2013 22:46
af Ernst Drastrup
Tusind tak Levi.
Jeg kender ikke denne type.

gulvvarme shunt driller

: 03 jan 2013 23:17
af levi
Ernst Drastrup skrev:Tusind tak Levi.
Jeg kender ikke denne type.
No problemo :great:

gulvvarme shunt driller

: 04 jan 2013 00:05
af klinten
Du skrev at du aldrig havde kunne få den særlig højt op i temperatur. Hvad viser flowmetrene, har du ordenligt flow gennem alle kredse? Prøv at slukke pumpen og se kig på termometret i toppen. Hvis temperaturen stiger så har du et problem med pumpeautoriet. Dvs. Pumpen inde i shunt-kredsen yder et større tryk end pumpen uden for shunten, og derfor trækker pumpen inde i kredsen en del af dit returvand med op i fremløbet.

gulvvarme shunt driller

: 13 jan 2013 11:04
af Damsgaard
hej beklager det sene svar..
men det ser ud til at køre uden problemer igen.. mine radiatorer er endda forbedret væsentligt.. jeg gjorde som levi foreslog.. at stille pumperne på manuel. jeg har hævet trukket på " system pumpen" og sænket den på shunten.. nu lader det til bare at køre der ud af.. når jeg ellers husker at fylde piller på :)