Side 3 af 5

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:17
af kalasnikov
Pumpe nu på 3 og shuntkreds lukket.
Tror I ikke det er forbrændingen der er noget galt med?
Min iltkurve hopper jo op og ned sammen kedeltemperaturen.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:26
af scotten
Nej er det korte svar icon_cheesygrin.gif
Så længe kedeltemp og ydelse ikke er nogenlunde rolige, og det burde de være med dine pi tal så kan du udsætte din indstilling af iltstyring.
Selvom at du får en rolig regulering, går iltprocenten ligesom scenetæppet på det kgl. er min erfaring :)
Tager sikkert fejl er før sket 8)

Hilsen Anders

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:30
af kalasnikov
Ok
Shuntkredsen er lukket ved at hane blokerer for det varme vand lige inden shuntventil, samt at shuntventil er stillet til minimum temp.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:40
af scotten
Føleren der måler kedeltemp sidder fast i følerlomme, :great:
Der sidder ikke en gammel uldsok i extern snegl :great:
Din externe snegl står i 45 grader +- :great:
Du har afvejet piller og så fremdeles efter michaels link. :great: hvis ikke han har sendt det gør han det snart :D

Hilsen Anders

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:45
af kalasnikov
Føleren sidder fast i dyklomme med tætningssnor.
Ingen sokker i ekstern snegl.
Ekstern snegl står i præcis 45 grader.
Piller nøje afvejet ved 360 sek. Beregninget flere gange, og gennemsnit af disse ca 910 gram. Har forsøgt at stille på denne mængde for at få en mere fed forbrænding, men lige meget her.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:47
af pille bruger
Snyd ikke med vægten.
Så kører det først amok.
Resten Ok icon_cheesygrin.gif

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:51
af pille bruger
Vil du indtaste de korrekte ilt tal.
Lav - 16
Midt - 12
Høj - 8
Så er det nemmere at se om du er på rette vej.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:53
af scotten
Du skal ikke stille på din autoberegning, men på blæseren :)
Og her kommer michaels link, lige om lidt icon_cheesygrin.gif tror jeg.

Hilsen Anders

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:55
af kalasnikov
Fyret stoppede lige på ekstern stoptemp på 50,5. Nu ændret til 67. Flovet i tanken er blevet enormt.
Ilttal ændret i ønsket ilt. Husk at iltstyringen ikke er aktiveret.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 15:58
af pille bruger
Ja flowet er enormt.
Det skal det være når du har pillefyr og brændefyr i serie.
Vil du have et lavt flow skal de tilsluttes tanken hver for sig.