Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 31 dec 2012 13:25
af cap232
Invertere 3,0 4G har Max DC område 125-600V og MPP 150-480V.

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 31 dec 2012 13:47
af Zarge
Okay, sorry troede det var det samme som den gamle model...

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 31 dec 2012 14:16
af cap232
Zarge skrev:Voc Ja, men den skal korrigeres med temperatur kofficienten da Voc sikkert er opgivet ved 25grader... Så ved eks -10 vil spændingen være noget højere...
Er det ikke Vm 30,5V korrigeres med temperatur kofficienten, man regner med og så bare holde sig inden for MPP 150-450 V.

Eller skal man tage hensyn til Voc også ??

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 31 dec 2012 14:41
af Zarge
tja om Vm bliver inden for mpp gør ikke så meget, hvis den kommer over ryger lidt af effektiviteten, men det gør ikke noget slemt... Det er Voc der kan blive den kriminelle i forhold til inverter max...

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 31 dec 2012 15:17
af jhjorsal
Øv det piner mig at det kun er den ene inverter jeg har oppe at kører. Burde man ikke kunne finde en graf over sine paneler, så man kan se hvor meget de stiger i udgangspænding i forhold til temperaturen. Jeg kunne næsten være fristet til at sætte 2 paneler mere op på den ene inverter, men så kommer jeg jo over de 6KW på anlægget, på den anden side, hvem skulle se det?

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 31 dec 2012 15:54
af Zarge
så skal du jo bare ha begrænset inverteren så den ikke kommer over 3kw...
Nej ingen graf tror ejg desværre... du må i gang med lommeregneren... :-)

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 31 dec 2012 17:02
af jhjorsal
Øh hvordan begrænser man en inverter, jeg troede at begrænsningen lå i inverterstørrelsen, for så er det jo pludselig en mulighed. Jeg vil dog nok se tiden an et års tid, så kan jeg jo se hvad forskellen er på de 2 invertere, for panelerer sidder ikke bedre for den ene frem for den anden.

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 31 dec 2012 17:37
af Zarge
kender ikke g4 særlig godt... men der må være mulighed for at ligge en software begrænsning ind...

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 01 jan 2013 06:35
af jhjorsal
Det er nu et par g3 jeg har, hjælper det?

Flytte alle paneler til den ene inverter...

: 01 jan 2013 09:16
af Zarge
Først og fremmest gør det jo at mpp området er 150-450 og Max dc ind er 540v...
Men jo den kan begrænses men KUN under første opstart, samtidig med valg af landekode...(hvilken landekode står de forresten til?) så du skal ha fat i tyskerne for at lave det om...