Side 3 af 3

Kontrol af forbrænding

: 25 nov 2012 13:28
af kovas
Hej.
Tak for svarene.
Det jeg mener er at jeg kan se at røgsugeren skifter hastighed, Men savner dokumentation/ information om omdrejningstal, min/max. Så kunne man rimeligt nemt se om den er ok.
Fra starten af denne tråd havde jeg jo håbet at ekopower havde budt ind eftersom han jo burde kende kedlen mm.
@ Martin Lau.
Som jeg har forstået systemet så kan røgsugeren ikke suge mere end 100%. Hvis du sætter generel til 150% sker der bare det at 50% på røgsuger bliver til 75% og så fremdeles. Op og ned. Som jeg tror så : hvis huset har behov for eks. 5kw så vil fyret yde dette ved ca 56% på en 900. 0g på en 1500 vil den gøre det ved 30%. Jeg har ikke standard sugetallene på de to kedler present, men mener at huske at alle tallene for suger ligger under tallet for %ydelse. Nu har jeg så sat suger til lig % ydelse og vil så, hvis jeg skruer yderligere op for luften i det lave område komme til at mangle luft til forbrændingen i det høje, eller? Det der stadig undre mig er hvorfor forbrændingen har ændret sig over tid uden at jeg har gjort andet end at fylde piller på. Når over skriften er kontrol af forbrænding så hentyder det også til at jeg synes at der er meget svært at indstille forbrændingen når men ikke kan se bålet. På mit gamle oliefyr kunne jeg justere luften ved at se på flammen så den på det nærmeste ramte hvor fejeren sagde det skulle være. Det var før der kom så meget kontrol på og jeg selv skiftede dyse og filter.
Det med at lave et eller anden røgapp, var nok en ide. Det med lighteren synes jeg der er for mange ledninger til og jeg holdt op med at ryge for 17 år siden.

Kontrol af forbrænding

: 25 nov 2012 17:10
af Flammen
jeg har lige lave nogle test, dog med et mgm som også er røgsugerreguleret, men har et "koøje" så jeg kan se forbrændingen. jeg løsnede den nederste låge lidt af gangen, mens jeg kiggede på flammen. ved 3kw ydelse var den ikke speciel følsom over for lidt falsk luft, men det var til gengæld heller ikke muligt at spore med ligther eller røg. ved 14kw ydelse gav det udslag øjeblikkeligt, når jeg blot lave den mindste lækage ved lågen, blev flammen rødlig og doven.
min konklusion er at røgsugerregulerede fyr et meget følsom for falsk luft ved høj ydelse/last

har ikke foståelse for hvodan man kan justerer en ecoheat, når man ikke kan se bålet.
havde jeg et ecoheat, så ville jeg nu nok låne ideen med koøjet. det er jo simpelt lavet. 1 stk 5/4 nippel + 1 endemuffe + lidt glas
DSC00366.jpg
dette var bare en lille hurtig uvidenskabelig test. jeg er født nysgerrig icon_cheesygrin.gif

Kontrol af forbrænding

: 25 nov 2012 17:12
af MortenW
kovas...jeg konstateret at mange af de små huller, der "sidder" i herden, er stoppet. "Hullerne har vel til formål, og sørge for at der kommer ilt til bålet". Men hvis de sjasker i til "slagger" bliver forbrændingen dårligere.

Jeg har derfor gjort det til vane på vores "selv rensende fyr" og rense herden (hullerne) en gang ugentligt.

Kontrol af forbrænding

: 25 nov 2012 17:16
af MortenW
Flammen skrev:jeg har lige lave nogle test, dog med et mgm som også er røgsugerreguleret, men har et "koøje" så jeg kan se forbrændingen. jeg løsnede den nederste låge lidt af gangen, mens jeg kiggede på flammen. ved 3kw ydelse var den ikke speciel følsom over for lidt falsk luft, men det var til gengæld heller ikke muligt at spore med ligther eller røg. ved 14kw ydelse gav det udslag øjeblikkeligt, når jeg blot lave den mindste lækage ved lågen, blev flammen rødlig og doven.
min konklusion er at røgsugerregulerede fyr et meget følsom for falsk luft ved høj ydelse/last

har ikke foståelse for hvodan man kan justerer en ecoheat, når man ikke kan se bålet.
havde jeg et ecoheat, så ville jeg nu nok låne ideen med koøjet. det er jo simpelt lavet. 1 stk 5/4 nippel + 1 endemuffe + lidt glas
DSC00366.jpg
dette var bare en lille hurtig uvidenskabelig test. jeg er født nysgerrig icon_cheesygrin.gif
Jeg kan ikke anbefale, at man begynder og laver "ændringer på sit fyr. Selvom "Flammen" sikkert mener det i god tro :P

Kontrol af forbrænding

: 26 nov 2012 10:09
af MartinLau
Hvis man kører med standard fotocelle, så kan man kigge ind i røret, men udsynet er meget begrænset.
Det har jeg haft brugt et par gange. Men jeg kan ikke med flammevagten,da den er en kvart millimeter for bred.

Jeg har aldrig har stoppede huller i min herd. Men det kan naturligvis give en forkert forbrænding, hvis der ikke er gennemgang.