Side 3 af 5

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 16 sep 2012 20:33
af pille bruger
Før du gør det, så ring lige til NBE og hør dem påkontoret om de har en ide.

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 16 sep 2012 20:56
af rap
Ja det vil jeg gøre. :great: Slut for nu.

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 18 sep 2012 19:17
af sørenh
rap » 15 Sep 2012, 18:42 skrev:
Hej igen. Du skiver at alt kan justeres men det kan jeg ikke. Blæser lav 15% Mid 21% høj 27%. Når jeg ændre et af disse tal sker der ikke noget med blæseren hastigheden.I fx. lav kan jeg ændre blæser % fra 5 til 75 uden at det ændre noget. Jeg har skrvet tidligere ang. min skift til ny chip 6.76. kan der være en fejl i chippen.er der nogle som har en v. 6.76 som har disse problemer ?
Venlig hilsen Anders.
Hej >rap<. du har helt ret, jeg har præcis samme problem :evil: . Der sker ikke og en skid når man ændrer på blæs. Jeg tror chip har en lille program bøf. Vend meget gerne tilbage, når du har talt med NBE :great: . Min chip er som skrevet tidligere en 6.78.

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 20 sep 2012 19:31
af sørenh
Til jer andre derude med chip 7,76 og frem. Så kan jeg sige at blæser regulere sig, selvom det ikke kan høres på blæseren. Efter en snak med søren NBE, testede jeg funktionen ved at ændre blæser lav fra 15 til 20, -kræver man ændrer blæser i det trin fyret brænder i-. Fx som i min situation, 25% drift, altså skal lav blæs ændres. Jeg ved det faktisk ikke, men formoder det er 0-33% er lav, 33-66% er midt og 66-100%! Men alt i alt virkede min test. Kan se status på blæs i en af status vinduerne på display.

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 20 sep 2012 20:26
af rap
sørenh » 20 Sep 2012, 19:31 skrev:Til jer andre derude med chip 7,76 og frem. Så kan jeg sige at blæser regulere sig, selvom det ikke kan høres på blæseren. Efter en snak med søren NBE, testede jeg funktionen ved at ændre blæser lav fra 15 til 20, -kræver man ændrer blæser i det trin fyret brænder i-. Fx som i min situation, 25% drift, altså skal lav blæs ændres. Jeg ved det faktisk ikke, men formoder det er 0-33% er lav, 33-66% er midt og 66-100%! Men alt i alt virkede min test. Kan se status på blæs i en af status vinduerne på display.
Hej Søren. Tak for din mail. :great: Jeg prøvede også her i aften og det ser ud til at det virker her hos mig også. Men det står ikke i manualel at det sker langsomt og i små trin og at man kan se det i displayet aktuel blæser og ønsket blæser sådan var det ikke med v6.34 der ændrede det sig med det samme.
mvh.Anders

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 20 sep 2012 20:52
af pille bruger
rap » 20 Sep 2012, 20:26 skrev:
Hej Søren. Tak for din mail. :great: Jeg prøvede også her i aften og det ser ud til at det virker her hos mig også. Men det står ikke i manualel at det sker langsomt og i små trin og at man kan se det i displayet aktuel blæser og ønsket blæser sådan var det ikke med v6.34 der ændrede det sig med det samme.
mvh.Anders
Styringen er begrænset til kun at kunne stige 10% pr min.
Dvs. at der går 4 min fra du ændre fra 10 til 50 %,
og 5 min fra 50 til 100%
Derfor skal du som altid vente før du bedømmer den ændring du har lavet i styringen.

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 21 sep 2012 11:49
af kalasnikov
Hvordan er det med den internesnegl i 6.72?
Kører den kontinuerligt, ligesom bæseren, ved frekvens-/pulsstyring?
Dette vil da være en forbedring, der forhåbentligt giver en mere ensartet forbrænding/flamme.

\Kalasnikov

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 21 sep 2012 11:58
af pille bruger
kalasnikov » 21 Sep 2012, 11:49 skrev:Hvordan er det med den internesnegl i 6.72?
Kører den kontinuerligt, ligesom bæseren, ved frekvens-/pulsstyring?
Dette vil da være en forbedring, der forhåbentligt giver en mere ensartet forbrænding/flamme.

\Kalasnikov
Den interne snegl kører i perioder.
Start - stop, ligesom ekstern snegl.

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 21 sep 2012 12:01
af kalasnikov
Den interne snegl kører i perioder.
Start - stop, ligesom ekstern snegl.
Øv bøv... men tak for info :great:

Edit: Hov, jeg mente 6.78 og IKKE 6.72 som jeg fik skrevet. Sorry.

Gået fra chip 6.35 til 6.78. Nye funktioner

: 21 sep 2012 18:35
af sørenh
Hvis sneglen skulle pulse med samme korte interval som blæseren, ville fyret ikke kunne nå at aftage pillerne!

Gamle styring - V6.35:
Ekstern snegl kører mellem 1 - 3 gange i minuttet, hvor intern snegl er slave med en lille forsinkelse.

Ny styring - V6.78:
Ekstern snegl kører piller til, intervallet kender jeg ikke. Intern snegl kører med jævne intervaller og derved doser en mere "jævn" pillemængde ud på herden. Det giver en mere præcis forbrænding og formindsker sod-dannelse i kedlen.