Side 3 af 4

Solcelle anlæg Købt.

: 05 aug 2012 21:48
af Rasmus Jensen
Det vil jeg lige kigge næste gang jeg får en pc på den. Rullen til permanent netværk til slutning ligger ude i gangen :P

Solcelle anlæg Købt.

: 05 aug 2012 22:22
af poul efterlønner
General
Grid: Denmark LV 2 | Language: English | Inverter name: 26801R602 | Inverter group name: NY26032012 | Inverter Operation mode: Connecting | Installation date: 2012-03-26 | Inverter model: TripleLynx Pro+ 6.0 kW | Inverter serial number: 026801R102 | Inverter product number: 139F0151 | Inverter SW version: 3.30 | MAC address: 58:57:0D:FC:xx:xx[/quote]


På min står der bare "Grid: Denmark" giver det nogen forskel om der står " LV 2 " ??

Solcelle anlæg Købt.

: 06 aug 2012 15:34
af BWJ
poul efterlønner » 05 Aug 2012, 22:22 skrev:General
Grid: Denmark LV 2 | Language: English | Inverter name: 26801R602 | Inverter group name: NY26032012 | Inverter Operation mode: Connecting | Installation date: 2012-03-26 | Inverter model: TripleLynx Pro+ 6.0 kW | Inverter serial number: 026801R102 | Inverter product number: 139F0151 | Inverter SW version: 3.30 | MAC address: 58:57:0D:FC:xx:xx

På min står der bare "Grid: Denmark" giver det nogen forskel om der står " LV 2 " ??[/quote]

Hej Poul.

Hvis du opdaterer din software til seneste version, får du forskellige optimeringer af bla PV og på AC siden.
Tjek på samme skærmbillede, at der står : Inverter SW version: 3.30.

Mvh.

Solcelle anlæg Købt.

: 06 aug 2012 22:20
af Rasmus Jensen
Mit ser sådan her ud - Der står heller ikke noget om LV2

Solcelle anlæg Købt.

: 06 aug 2012 22:29
af BWJ
Rasmus Jensen » 06 Aug 2012, 22:20 skrev:Mit ser sådan her ud - Der står heller ikke noget om LV2
Hej Jesper.
Det er fordi, som du kan se, at du stadig kører med den gamle SW version 3.16, - det er bare at opdatere. :great:

Solcelle anlæg Købt.

: 06 aug 2012 22:40
af Rasmus Jensen
okay.

PS: Hvem f... er Jesper?

Solcelle anlæg Købt.

: 06 aug 2012 22:51
af BWJ
Rasmus Jensen » 06 Aug 2012, 22:40 skrev:okay.

PS: Hvem f... er Jesper?
Hva F..... Rasmus, hedder du også Jesper :lol:
Sorry, det var en tyrkfejl, men løsningen er den samme :D

Solcelle anlæg Købt.

: 06 aug 2012 22:54
af alte
Hej BWJ, nu kommer jeg i tvivl om grid koder. I manualen til min 8pro+ står der at :
LV1 skal anvendes til installationer op til 13.8 kVA,
LV2 over 13.8 kVA, og endelig
EN 50438-DK når det drejer sig om en TLX/TLX pro

Jeg kan se at du bruger LV2. Jeg troede at EN 50438-DK skulle bruges, det har jeg da gjort, jeg håber at det er korrekt.

Hilsen Jørgen

Solcelle anlæg Købt.

: 06 aug 2012 23:05
af BWJ
alte » 06 Aug 2012, 22:54 skrev:Hej BWJ, nu kommer jeg i tvivl om grid koder. I manualen til min 8pro+ står der at :
LV1 skal anvendes til installationer op til 13.8 kVA,
LV2 over 13.8 kVA, og endelig
EN 50438-DK når det drejer sig om en TLX/TLX pro

Jeg kan se at du bruger LV2. Jeg troede at EN 50438-DK skulle bruges, det har jeg da gjort, jeg håber at det er korrekt.

Hilsen Jørgen
Hej Jørgen

LV2 ligger i TLX range softwareopdateringen, version 3.30. http://www.danfoss.com/BusinessAreas/So ... ftware.htm og er gældende for alle invertere i TLX og TLX Pro serien.
Jeg fik at vide af Danfoss, at de ikke anbefaler at man "plukker" i opdateringerne, men tager hele pakken, derfor ser min ud som den gør med version 3.30

Mvh.

Solcelle anlæg Købt.

: 06 aug 2012 23:51
af alte
Jeg forstår ikke helt svaret. Min inverter er 3.30 opdateret fra fabrikken, med de nævnte 3 valg muligheder. I manualen anbefales EN 50438-DK. Har Danfoss anbefalet dig LV2?
Hilsen Jørgen