Side 3 af 3

ekoheat 1500 gode råd

: 11 maj 2012 22:03
af MartinLau
ja sådan da, men så passer det bare ikke med 10x15 kg i den lille.

Umiddelbart burde 350 liter være ca. 230 kg, hvis man regner 650kg/m3. Men størrelsesmæssigt husker jeg bare den lille for værende præcis halv størrelse af den store.
Men hov! Målene passer heller ikke. 80x140x56 = 0,627 m3 (minus skrå plade) skulle helst blive lidt mere end 350 liter, ikk?

ekoheat 1500 gode råd

: 11 maj 2012 22:16
af Djursland
Mht at det går ud skal du sætte det op i minimums ydelse til 25 procent

Og når jeg har vejet piller af er jeg landet på ca 1160 g men det er også en 900 jeg ved ikke om det har noget at sige

Mvh djurs

ekoheat 1500 gode råd

: 11 maj 2012 22:26
af MichaelK
MartinLau » 11 May 2012, 22:03 skrev:ja sådan da, men så passer det bare ikke med 10x15 kg i den lille.

Umiddelbart burde 350 liter være ca. 230 kg, hvis man regner 650kg/m3. Men størrelsesmæssigt husker jeg bare den lille for værende præcis halv størrelse af den store.
Men hov! Målene passer heller ikke. 80x140x56 = 0,627 m3 (minus skrå plade) skulle helst blive lidt mere end 350 liter, ikk?

Ang. målene, så ved jeg ikke? Jeg kan ikke lige se, hvordan det er opbygget?


Mvh.

ekoheat 1500 gode råd

: 11 maj 2012 23:20
af robinhood
er meningen ikke at det skal slukke hvis behovet for varme ikke er der og nu ser det ud til at køre som det skal

ekoheat 1500 gode råd

: 11 maj 2012 23:22
af Zarge
jo naturligvis skal den slukke, men det skal den da ikke gøre inden den har nået settemp...?

ekoheat 1500 gode råd

: 11 maj 2012 23:28
af robinhood
det gjorde den også kun de første 2 gange nu kører den derud af op og ned dog har den ikke varmet huset helt op endnu så kan nok ikke helt regne med det før imorgen

ekoheat 1500 gode råd

: 11 maj 2012 23:30
af Zarge
okay, det vil sige at huset ikke er varmt endnu, men alligevel slukker fyret, eller hvordan at forstå?

ekoheat 1500 gode råd

: 11 maj 2012 23:45
af Skiveren
robinhood » 11 May 2012, 23:28 skrev:det gjorde den også kun de første 2 gange nu kører den derud af op og ned dog har den ikke varmet huset helt op endnu så kan nok ikke helt regne med det før imorgen
Da jeg startede fyret op midt februar, da der stadig var pisse koldt, sætte jeg drifttemp til 75 grader og pumpen på trin 3 så jeg var sikker på at varmen nået ud til alle radiatorerne... Så jeg mistænker lidt dit anlæg til at ha meget fart på her på den første opstart især nu hvor du ikke har haft varme på i 14 dage.. En forklarering kan være at du "kun" har sat drifttemp til 65 grader, har anlægget nået sit setpunkt før dit centralanlæg har kunne tag fra... Blot en teori... :wink: