Side 3 af 3

Orlan 18 og akkutank

: 24 apr 2012 16:38
af John Skov Jensen
vigasproblemer » 24 Apr 2012, 16:14 skrev:En orlan har ikke indbygget røggasføler, den starter pumpen ved 65 grader og slukker den ved 60 grader, og styringen kan fint styre pumpen.
Venligst.H.P.Dall
orlan kedlens styring af en ladeventil er ringe da den cirkulerer vandet alt for længe, lang tid efter at brændet er væk. Derfor er det bedre med en røggas termostat der slukker for pumpen så snart brændet er væk

Orlan 18 og akkutank

: 24 apr 2012 16:43
af jopa
vigasproblemer » 24 Apr 2012, 16:35 skrev:Du kan bruge den til ladomaten, så får du vandet over i tanken, og den stopper igen når den er under 60 grader.
Havde du kørt uden akkutank havde du monteret husets pumpe til styringen.
Man må kun have en pumpe på styringen, og det bliver i dit tilfælde ladomaten.
Den pumpe du skal have til at flytte vandet fra tanken til hus skal du have en termostat med fjernføler til at starte når der er varme i toppen af din akku og stoppe igen når akku er kold.
Venligst.h.p.dall
Ok vil det sige at jeg udover min nykøbte Ladomat skal have nok en pumpe på for at smide vandet fra tanken over i huset eller kan min cirkulationspumpe ikke hente det ?

Orlan 18 og akkutank

: 24 apr 2012 17:03
af mejeristen
kommer da an på hvor og hvordan din nuv. cirk.pumpe er placeret.
min cirk.pumpe sidder ca 12 meter fra akku.tanken det virker fint!

Orlan 18 og akkutank

: 24 apr 2012 17:08
af jopa
mejeristen » 24 Apr 2012, 17:03 skrev:kommer da an på hvor og hvordan din nuv. cirk.pumpe er placeret.
min cirk.pumpe sidder ca 12 meter fra akku.tanken det virker fint!
Ok takker for svar til alle. Min cirkulationspumpe er 1,5m fra tanken lød bare som om jeg skulle have særskilt pumpe for at flytte vand fra tank til hus.

Orlan 18 og akkutank

: 24 apr 2012 18:55
af Zarge
Din nuværende cirkulationspumpe ER den "ekstra".
Ladomaten pumper fra Orlan til tank, og din nuværende pumpe skal så flytte vandet fra tanken til huset... Altså skal pumpen egentlig sidde som den gør nu, tanken skal skydes ind i kredsløbet i stedet for hvor Orlan sidder idag... Hvis du kan følge mig...

Orlan 18 og akkutank

: 24 apr 2012 18:58
af jopa
Zarge » 24 Apr 2012, 18:55 skrev:Din nuværende cirkulationspumpe ER den "ekstra".
Ladomaten pumper fra Orlan til tank, og din nuværende pumpe skal så flytte vandet fra tanken til huset... Altså skal pumpen egentlig sidde som den gør nu, tanken skal skydes ind i kredsløbet i stedet for hvor Orlan sidder idag... Hvis du kan følge mig...

Jeps tror jeg fatter det.
takker