Ladning af buffertank

: 07 apr 2012 10:47
af gulvmand
http://918330.shop09.dandomain.dk/image ... t%2021.pdf
I følge dette link skal trin 1 ikke bruges,,

Ladning af buffertank

: 07 apr 2012 10:52
af newpas
Er lidt selvmodsigende da man jo kører pumpen manuelt og der ikke er tale om start/stop.

Ladning af buffertank

: 07 apr 2012 10:53
af Tom_AT
Det er også på en Laddomat.
Der er tilsyneladende lidt forskel fra den og så en Termovar.

Ladning af buffertank

: 07 apr 2012 23:56
af Lille put i kedlen
Jeg kører det varme vand fra kedlen direkte igennem VVBen, derfra til et T-stykke, hvorfra vandet enten kan løbe direkte til gulvvarmeshuntene (evt. efter opblanding til ca. 40 - 42 grader med returvandet/bund af buffer) eller i min 1200 ltr. buffertank. Når buffertanken kommer op på ca. 65grader i toppen og ca. 40 grader 1/3 fra bunden, stopper jeg fyringen og slukker, når den er næsten brændt ud, da jeg erfaringsmæssigt ved at så kan huset ikke aftage mere, uden at det bliver for varmt - lidt afhængigt af vind og vejr.
Diagram Varmeanlæg 06.pdf
(38.97 KiB) Downloadet 86 gange
Laddomaten kører med en 72 graders ventil og altid på II i hastighed, da I kun er nok til at cirkulere selve fyret og III giver for stor afkøling af fyret til at det rigtig vil give varme fra sig - eller det skal fyldes op konstant og gulvvarmen kan alligevel ikke aftage så hurtigt.