Rensning af ventilationsanlæg og justering

: 25 feb 2012 12:38
af Snakehill
Ventilationsanlægget.
Dit nye ventillationsanlæg med rotorveksler burde ikke give anledning til store problemer.
En modstrøms- eller krydsveksler er stort set tæt mellem luft ind og luft ud (utæthedhed : 0,5 - 3 %)
En anlæg med en roterende veksler med er lidt mere utæt, da den genvinder ved at blande lidt af den varme udsugningsluft med den ofte kuldere udeluft. Der er stor forskel på, hvor stor en opblanding, der sker i praksis, dog bør der ifl. bygningsreglementet være en opblanding på max 3 %.


Installationen

Jeg ville kontrollere installationen en ekstra gang.
1.
At det nye ventilationsanlæg er korrekt monteret i forhold til rørføringen (luft ind og luft ud). Der er forskelle fra producent til producent mht placering ar rørstudsene.
2.
At hovedluftmængden er nogenlunde i balance (der bør ikke være mere en 10 % forskel).

Rensning af ventilationsrørene.
Som andre har nævnt, kunne en rensning af rørene være en rigtig god idé