Side 3 af 6

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 16 nov 2011 20:31
af Mike N
Hvis du når så langt må du gerne give lyd fra dig da.jeg er vild med løsningen. 1. Vi bruger meget vand i stalden i perioder og 2 ingen risiko for bakterier selv om den bliver lunken.

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 17 nov 2011 09:30
af Bri_Jac

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 03 dec 2011 23:56
af Erik2
Det er da den eneste rigtige måde hvis man har solvarme eller varmepumpe. Synd at din bagstræberiske VVS'er lagde projektet død. Har selv indkøbt veksler og buffertank, men nu bliver det en 160 liters Metro i stedet, da jeg fyrer med piller i en ovn med vand.

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 21 dec 2011 12:22
af Royaldo
Royaldo » 16 Nov 2011, 15:23 skrev:Det er ikke helt samme setup men jeg kender til et hus hvor det varme brugsvand generes fra en varmeveksler drevet af et pillefyr uden akku tank. Dette setup fungerer helt uden problemer og har gjort det i et par år nu?

Jeg regner selv med at lave samme løsning inden længe med en termix one.
Så er Termix'en installeret

Billede

Nu mangler bare de sidste tilslutninger til fyret, så bliver det spændende at hvor godt det fungerer :-)

Veksleren skal blot lave varmt vand til et badeværelse + køkken/bryggers og er koblet på et 30kW Scotte anlæg der skal opvarme lige i underkanten af 500m2 fordelt på 2 boliger... Så forhåbentligt er der kapacitet nok.

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 21 dec 2011 17:10
af Erik2
30 kW er det der er krævet til et brusebad med lidt gang i.

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 21 dec 2011 19:07
af Mike N
Det ser godt ud, er mega spændt på om det er den løsning jeg skal vælge.

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 21 dec 2011 19:37
af Bigfoot
jeg har min tvivt desværre.... en varmeveksler kræver jo konstant store mængder af varme, for at kunne køre, derfor man også kun bruger dem til fjernvarme.

Men tvivlen skal da også komme dig til gode.....

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 21 dec 2011 20:27
af Royaldo
Ja jeg tager det også lidt som et eksperiment.

Men eneste grund til at jeg tør er at den her veksler laver varmt vand nok til et hus på 750 m2 og 5 badeværelser og den er drevet af et ældre italiensk stokerfyr på 40 kW. Men grunden til at det går godt er måske på grund af den store varmekapacitet der er i systemet?

Billede

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 21 dec 2011 20:47
af Mike N
Det er sjovt nok så mange der er i mod denne løsning (99%), trods der er flere som har sådan et system og de siger det virker. Jeg har dog kun set 1 anlæg Live.
Findes der ikke en "guide" til hvor meget varme/Kw den kan give ved fx 60c fremløb.
VVFS.DK mener bestemt denne løsning virker selv med stoker. Der er dog ikke mange andre firmaer der reklamere for dem ud over til FJV.

Termix One varmeveksler istedet for VVB

: 21 dec 2011 21:06
af Royaldo
Der står en del information i databladene for de pågældende varmevekslere og det er ikke helt løgn hvad folk siger.

De napper en hel del energi...