Side 3 af 4

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 17 sep 2011 20:50
af pille bruger
Brandsen » 17 Sep 2011, 20:46 skrev:Halløj i forum,

@Michael, tak tak, den har vi vist godt nok i forvejen 8)

Den danske version taler om fejl i 'de ædlere dele', og tænkte der måske var en mere
rimelig og forståelig forklaring i en anden oversættelse, og prøvede så den svenske,
der ganske rigtigt har en lidt anden forklaring end den danske........

Ham der der skrevet den danske version, griner sikkert endnu, over den practical joke
han fik sneget forbi kvalitetskontrollen, .....de ædlere dele på en Baxi, tja hva' skal man sige...
Ja icon_cheesygrin.gif
Når den kommer så er det gerne en ny chip.
Men når der nu er mus med i spillet, så kan alt jo ske :shock:

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 17 sep 2011 21:07
af Brandsen
Halløj i forum,

Mus ?? Var det ikke i en anden tråd, med A2 fejl ? 8)

Nå, men der er normalt nyeste chip ( PROM ) med nye leverancer, og man kan få en ny chip for kr 200-300
hvis man har brug for at få en opdateret version med ny og bedre funktionalitet, men har stadig lidt svært
ved at tro det er chippen der er gået i stykker.

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 17 sep 2011 21:27
af pille bruger
Brandsen » 17 Sep 2011, 21:07 skrev:Halløj i forum,

Mus ?? Var det ikke i en anden tråd, med A2 fejl ? 8)

Nå, men der er normalt nyeste chip ( PROM ) med nye leverancer, og man kan få en ny chip for kr 200-300
hvis man har brug for at få en opdateret version med ny og bedre funktionalitet, men har stadig lidt svært
ved at tro det er chippen der er gået i stykker.
:oops:

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 18 sep 2011 13:08
af Forum@health
Ja, jeg grinte også af de "de ædlere dele". Jeg har den danske manual.
Har haft PROM ude og der er ikke skyggen af snavs eller ir.

Kontakter BAXI i morgen, men nye ideer (og svar på mine tidligere spørgsmål) er selvfølgelig stadig meget meget velkomne og igen stor tak for alle forslagene.

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 18 sep 2011 19:22
af Brandsen
Halløj i forum,

Må nok sige jeg er løbet tør for ideer 8)
Håber vi får forklaringen på mysteriet senere i denne krimi.....

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 26 sep 2011 20:10
af Forum@health
Havde besøg af reparatør i dag og efter at have skiftet control-print så kører fyret igen.

Tak for alle jeres forslag.

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 26 sep 2011 20:44
af Brandsen
Halløj i forum,

Lidt ærgeligt det ikke lykkedes at redde situation uden at skulle bløde et nyt control print,
men tak for opklaringen af krimi mysteriet.......jeg var ellers sikker på, at det var butleren
der havde slået Baxi'en ihjel 8)

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 24 okt 2012 13:39
af amager79
Har samme fejl , øv øv , A5 fejl og ingen lys i display overhoved.
Klikker fra noget relæ på power printet. Nogen der han nogen idér ? Og hvad var fejlen ved denne tråds fyr ?

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 24 okt 2012 15:23
af Brandsen
Halløj i forum,

Løsningen på det oprindelige problem i denne tråd var udskiftning af det ene print-kort, control printet.

Men, det er jo noget dyrt skidt at skulle udskifte, så jeg kunne da anbefale du lige prøver alle de andre
mulige fejlårsager ført, de koster jo gratis at kontrollere.

Specielt hvis du har et relæ der klikker, så er det næsten helt sikkert ét af de 3 meget store relæer der
sidder bag print kortene, hvoraf det der sidder yderst til højre er motorværnet, det to andre er til
henholdsvis snegl frem og snegl tilbage.
Vil specielt lige foreslå, at du prøver at tage kabler til sneglemotor fra, og dermed sikrer det ikke bare er relæ
til motorværnet der driller, for at se om det giver liv i displayet.

Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl

: 28 okt 2012 01:56
af amager79
Fejl fundet ,ir på kontrol print, har Uds og fejlen løst