Side 3 af 3

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 01 sep 2011 17:43
af Skovløber
Hvis din ventil er mærket op på de tre porte med nummer 1, 2 og tre. Gør du følgende.
port 3 = tilsluttes varmt vand fra akkutank
port 2 = tilsluttes returen fra huset (som også skal i akkutank, bare for neden)
port 1 = tilsluttes fremløbet til huset, hvor du også montere din pumpe.

Det vil jeg mene ;-)
Se bort fra føler og styreboks på billede.

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 06 sep 2011 10:22
af majland
Nogen der har erfaring i at ersatte styreboksen med noget hjemmebyg ?

Jeg kører med en konstant set temperatur da jeg også har vvb'en ovre i huset. Desuden har jeg gulvvarme og derfor ikke behov for den "høje" fremløbstemperatur hele tiden. Kun når VVB'en trækker.

På denne årstid er fyret slukket og jeg har kun solvarmen til at føde akku tanken. Så det sker tid at der ikke er varme nok. Så skifter vvb'en blot over på elpatron. Dvs har jeg kun et fremløb på 40grader fra udhus/termomix så varmer vvb'en først med det, og dernæst lukker det en ventil og tænder elpatronen til set temperaturen nåes.

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 11 sep 2011 08:59
af Skovløber
Har du en shunt til gulvvarmen i huset....
Har din termomix styrring påbygget, så du kan hæve/sænke fremløbet til huset..

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 11 sep 2011 12:12
af majland
Skovløber » 11 Sep 2011, 08:59 skrev:Har du en shunt til gulvvarmen i huset....
Har din termomix styrring påbygget, så du kan hæve/sænke fremløbet til huset..
Hvis det var ? til mig

Det meste af gulvvarmen er lavet med en shunt - men entre og bad får vandet direkte med blot en returventil til at regulere flowet. På denne årstid er der kun varme på i badetværelset.

Nej jeg har ikke noget styreing på min termonix - det er det jeg ønsker at lave :-) Pt står den til 50grader. Er der varmere i akku tanken drosler den ned, men er der som lige nu kun 25 grader - ja så er det det der går mod huset. (badeværslet har i nattens løb slugt al varmen fra igår)

Er der så der går i bad nu - og vvb'en bliver koldere i bunden end de 25 (-3 grader) så starter jeg med at varme med vandet. Derefter lukker jeg ventil og varmer videre på el til min set temperatur på 50 grader (en gang om ugen varmer jeg den op til 65grader)

PS leger også med at logge temperaturer til en online service - pachube. https://pachube.com/feeds/34522
Det er dog ikke styingen i udhuset der logger pt, da jeg havde stabilitetsproblemer med netværkoden. Derimod er det en anden arduino på mit kontor der modtager målingerne trådløst og sender dem online.

/A

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 11 sep 2011 19:14
af Skovløber
Du kan jo finde en aktuator/motor til din termomix, de fåes vist også med udekompensering. DVS varmt udenfor koldt fremøb og omvendt om vinteren. Efter hvad jeg har set stiller man de forskelling værdier via potmetre/drejeknapper på selve aktuatoren.
Det kræver selvfølgelig en fremløbsføler og en udeføler.
Hvis så der bliver vvb-krav, så kan man "snyde" regulatoren med en modstand over føleren på fremløbet eller måske bare "bryde" en ledning til samme føler. Så vil regulatoren tro at fremløbstemperaturen er lav og derved åbne helt fra akkutank.
Jeg har en danfoss regulator liggende, med udeføler og fremløbsføler. Den har et lille display, til indstilling af temperaturer og ugeur, hvis du ønsker natsænkning. Den kan godt styre dit fremløb med din termomix-ventil og en aktuator som du så bare skal købe.
Er det noget i den stil du ønsker...

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 12 sep 2011 06:19
af majland
http://majland.org/blog/?p=411
Jeg har jo aktuatorern - så ideen var at erstatte den elektroniske styringsenhed med noget hjemmebyg. Men skal bre have fundet ud hvilke signaler jeg skal give shuntmotoren

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 12 sep 2011 08:48
af Albert
Det er måske en ide med en ThermOmatik CBJ RS.den kan regulere alle shunte der kan drejes 90 gr. i reguleringshåndtaget.
Bemærk der er et modelskifte 11.11.2008,der er noget med tilpasningen til Espe før og efter denne dato.

Rinkaby Rør AB.har et fint billede af den på deres hjemmeside.

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 12 sep 2011 19:06
af Skovløber
majland » 12 Sep 2011, 06:19 skrev:http://majland.org/blog/?p=411
Jeg har jo aktuatorern - så ideen var at erstatte den elektroniske styringsenhed med noget hjemmebyg. Men skal bre have fundet ud hvilke signaler jeg skal give shuntmotoren
Jamen hvis du har motoren og den lille rumføler, så skal du "bare" finde ud af hvordan du hæver dit fremløb ved VVB, er det ikke rigtigt forstået !
Hvis det er, så prøv engang at demonter fremløbs føleren i fyrrummet og se så efter hvad ventil-aktuatoren gør. Det skulle ikke undre mig at den vil åbne helt, altså sende varmt akk-vand over til huset.
Hvis den gør det, jamen så skal din termostat i VVB vel bare dryde denne føler via et relæ og slutte igen når VVB er blevet varm. (skal selvfølgelig kun ske, hvis akkutank er varm)
Er det helt tosset eller har jeg bare misforstået opgaven igen icon_cheesygrin.gif

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 12 sep 2011 21:14
af majland
Tæt på - men jeg skal stadig styre temperaturen. Da gulvvarmen i bad og entre sidder parallelt med vvb'en skal jeg stadig begrænse temperaturen såfremt akku tanken er meget varm (vil kun ske på en god sommerdag)

Men jeg må se at få skilt den ad og målt på signalerne :-)

Montering af Termomix 3vejs ventil

: 12 sep 2011 22:56
af Skovløber
Regulere din termomix ikke efter din rumtemperatur, dvs lav rumtemperatur = høj fremløbstemperatur....
Ja, jeg bliver altså ved, det er så dejligt når nogle vil regulere en masse.
Jeg syntes du skulle lave udekompenseret fremløbstemperatur og "snyde" denne regulering når der er vvb krav, så fremløbet til huset hæves i denne periode. Jeg ved godt at du har lidt gulvarme med returbegrænser på, her kunne du måske stille et max flow på selve returbegrænser-ventilen, hvis du skruger danfoss termostaten af, så kan du være heldig hvis man kan dreje en lille krans omkring tappen der trykkes ind i ventilen, der er en flowbegrænser.